Показано с 1 по 6 из 6

Тема: Конфигуратор СПК207

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2008
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    983

    По умолчанию Конфигуратор СПК207

    Здравствуйте! Подскажите - куда нажать чтобы, войти в конфигуратор СПК207. Надпись "Press for enter password" на экране вижу, нажимаю , не откликается. На кнопку F2 (по надписи " reboot(F2)") реагирует - перезагружается

  2. #2

    По умолчанию

    Произведите юстировку экрана.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2008
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    983

    По умолчанию

    Действительно при загрузке панели кратковременно появляется надпись , предлагающая провести калибровку, нажатием кнопки SYS. Произвел, стал доступен ввод пароля с помощью виртуальной клавиатуры. Проверил настройки IP, подключил к CS35-SP1-Patch2, удалось создать и отправить на панель пробную визуализацию. Есть ли возможность в панели воспроизводить русский шрифт?

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    30.07.2009
    Адрес
    Нижний Новгород
    Сообщений
    117

    По умолчанию

    Есть. Просто нужно поставить галочку "Использовать строки Unicode" в установках Visualization Manager.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2008
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    983

    По умолчанию

    Получилось. Далее из библиотеки Util(System) добавил BLINK с периодами L -T#1s и H- T#1S, в визуализацию лампочку. Затем "Логин" и "Старт". На ПК лампочка мигает с частотой примерно 1 сек, на панели - 4 сек. После загрузки исходного кода и "отключения" -ситуация не изменилась. Пробовал в конфигурации задач уменьшить время , изменить тип (циклическая на свободная) , приоритет (вместо 30 по умолчанию поставил 0), пересбросить панель - без изменений.
    Аналогично при попытке использовать сенсорный переключатель на экране панели - реакция на переключение составляет 4-5 сек и более.
    Каким образом можно ускорить процесс?
    Может перезагрузил экран множеством прочих графических элементов? И где то можно посмотреть максимально-допустимую загрузку экрана панели?
    Последний раз редактировалось Александр Ч.; 31.10.2012 в 13:49.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    30.07.2009
    Адрес
    Нижний Новгород
    Сообщений
    117

    По умолчанию

    Мне в таком случае помогло увеличение времени в конфигурации задач, а не уменьшение. Увеличил до 200ms. Причем как для программы так и для визуализации. А то контроллер вообще полностью не отрисовывал некоторые элементы.

Похожие темы

  1. Псевдошрифты в визуализации СПК207
    от Солнечный заяц в разделе СПК2хх
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 22.06.2021, 17:36
  2. Подключение МВ110-8АС к СПК207
    от Солнечный заяц в разделе СПК2хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 02.11.2016, 16:59
  3. Аппаратные кнопки СПК207
    от Солнечный заяц в разделе СПК2хх
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 24.10.2016, 09:51
  4. Зависание СПК207
    от Солнечный заяц в разделе СПК2хх
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 22.05.2014, 14:27
  5. СПК207 USB
    от ОАО"Органика" в разделе СПК2хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 31.08.2012, 16:04

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •