Здравствуйте,
После загрузки проекта в панель, в программе пишет "Загрузка завершена",
а на панели остается окно загрузки, и только путём многократного перезапуска питания панели появляется загруженный проект на экране панели. Что это может быть?
Извлекаешь из панели кабель по которому загружался, выключаешь панель, включаешь панель. Так должно заработать. Что это не знаю, но на панелях ранних серий происходило с завидной регулярностью (в том числе и со штатным кабелем).
Про последние серии не скажу, после 2010 года сп не покупал.
Вопрос остается открытым... После загрузки проекта в панель СП270, остается окно загрузки. Запуск панели без кабеля или с кабелем проблему не решает. Причем в панель можно заново загрузить проект, он закачивается, индикаторы на ПЭВМ и на панели ползут, загрузка завершена успешно, панель пикает, моргает, но вместо проекта на панели снова окно "Loading" (без линейки индикатора выполнения загрузки). Вытаскивание cr2032 и замыкание 5 и 8 ноги результата не дало. Как реанимировать панель ?