Добрый день. Купили на днях 2 новых модуля 32Р и 32ДН. Пытаюсь их запустить в работу но не получается, проблема следующая:
1. 32дн В конфигураторе назначил сетевой адресс 48. Значения считываются вроде все в норме, но у меня перестает работать все оборудование в этой сети с адресами более 48. Проверяю конфигураторм
связь с адрессами 56,64,72 - пишет "соединение установленно" и соединяет с 32ДН с адрессом 48! Помоему такого не может быть.
2. 32Р если он один в сети работает, то без вопросов, но при добавлении в сеть 32ДН работает 10 сек а потом перестает реагировать на команды. При любом назначении адрессов. При этом модуль 8АС также присутствующий в этой сети работает во всех случаях.