Тема: Вопрос по значениям

  1. #1

    По умолчанию Вопрос по значениям

    У меня такой вопрос.С контроллера пересылаю значения от 750 до 0.000001.В ОРС сервере отображаются только до 0.0001 дальше не меняется, а мастер скаде вообще отображаются только до 0.01.Как правильно настроить ОРС и МастерСкаду, чтобы чила отображались корректно?И еще один вопрос по трендам.Эти значения нужно отображать на графике.И если диапозон поставить Y-низ 750 Y-верх 0.000001,то вместо 0.000001 отображается 0.00.Как лучше отобразить эти значения на тренде?Можно ли сделать на тренде, чтобы показывался график,т.е. как бы позиционировался на линии?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
    С контроллера пересылаю значения от 750 до 0.000001.В ОРС сервере отображаются только до 0.0001 дальше не меняется
    А какой тип данных вы используете? Для таких числе нужно использовать Double.

    Цитата Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
    а мастер скаде вообще отображаются только до 0.01.Как правильно настроить ОРС и МастерСкаду, чтобы чила отображались корректно?
    Нужно создать шкалу (система - шкалы), назначить нужным переменным.
    В настройках шкал есть поле "Формат", цифра обозначает количество знаков после запятой.
    А вы случайно не давление измеряете (вакуум). Может быть вам тогда лучше использовать эквипотенциальную шкалу (7,5 *10^-3)?
    Тогда в поле формат, вместо буквы f, укажите букву e.
    Это решит проблему с отображением на тренде (если шкала экспоненциальная, то и на тренде можно ее включить)
    Спасибо.

  3. #3

    По умолчанию

    Тип float.Да измерение вакуума.Сечас попробую)))

  4. #4

    По умолчанию

    У меня в контроллере переменная типа float.В ОРС сервере выставляю тип на устройстве float тип на сервере double.5 цифр после запятой.Нужно ,чтобы отображалась -6 степень, т.е. 0,000001 или более.

  5. #5

    По умолчанию

    В ОРС сервере может быть и не будет отображаться столько знаков.
    Посмотрите уже в MasterSCADA - положите переменную на мнемосхему (в дереве объектов тоже только 2 знака после запятой отображается).
    Ну и экспоненциальную шкалу используйте.
    Спасибо.

  6. #6

    По умолчанию

    А можно как нибудь простмотреть архив не создавая отчета?

  7. #7

    По умолчанию

    Через тренд можно - открыв панель значений.
    Можно выделить нужную переменную, перейти на закладку "Данные" - на ней можно просмотреть архив.
    Спасибо.

  8. #8

    По умолчанию

    Зашел на тренд нажал кнопку занчения дальше перейти на закладку "Данные" - на ней можно просмотреть архив не понял.

  9. #9

    По умолчанию

    т.е. не понял как перейти на закладку "Данные" - на ней можно просмотреть архив

  10. #10

    По умолчанию

    Есть несколько способов:
    1) Через тренд. Если переменная добавлена на тренд, то можно открыть тренд, активизировать панель значений - в ней будет значения архива
    2) Выделить нужную переменную, перейти на закладку "Данные" - там будет табличка для просмотра архива этой переменной.
    Спасибо.