Датчики уровня фекальных вод
Планируем использовать, САУ-М7Е для откачки из бака фекальных вод. Емкость закрытая, стальная толщина стенок 4-8 мм (уточну позже). Какие датчики уровня посоветуете использовать. Волнует прежде всего - вероятность образования метана и взрыва в емкости при использовании кондуктометрических датчиков. Подскажите, пожалуйста, как решали похожие задачи.
-
В Вашем случае имеет смысл использовать ультразвуковые датчики или какие либо механические контактные датчики поплавкового типа.
-
Решается просто, сомвестно с САУ-М7 использутся емкостные бесконтактные выключатели, например замечательно использовать специльные датчики для жидких сред, например модели ВБЕ-Т20 от фирмы Сенсор, их устанавливают врезкой в бак. Если врезаться нет возможности то используем датчики в цилиндрическом корпусе, герметизируем их в трубе и опускаем на нужный уровень контроля в бак. Такое же решение подходит на контроль пищевых стоков столовых, кафе и пр.. где есть отстойники и жироуловители.
Ваши права
- Вы не можете создавать новые темы
- Вы не можете отвечать в темах
- Вы не можете прикреплять вложения
- Вы не можете редактировать свои сообщения
-
Правила форума