Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 21

Тема: непонятная работа БУСТа

  1. #1

    По умолчанию непонятная работа БУСТа

    Привет всем. В моем БУСТе происходит нечто непонятное, я использую 3 фазы , так вот на фазе А все происходит нормально регулируется от 0-100, но на фазе В и С тиристоры на 80 % положения переменного резистора закрываются и остаются закрытыми до 100% положения переменника, остается в работе ф А, при уменьшении задания при достижении 80 % тиристоры ф В и С скачкообразно открываются на 100 % и при дальнейшем уменьшении задания нормально регулируются .
    Кто ньть может подсказать что не так .Тиристоры менял на др марку но резалт тот-же.

  2. #2

    По умолчанию

    Схема включения звезда? Что являеися нагрузкой? Проверьте чередование фаз: должно быть точно А-В-С, причем как со стороны тиристоров, так и со стороны цепей синхронизации

  3. #3

    По умолчанию

    Схема включения- звезда, нагрузка активная , схема выполнена в соответствии со схемой приложенной к прибору.Если к прибору приходят 3 фазы - что надо определить какая из фаз А какая В ? подскажите как.
    Соответствие входов синхронизации и выходов управления проверено неоднократно.
    Последний раз редактировалось 380олег; 13.09.2012 в 00:20.

  4. #4

    По умолчанию

    Если под рукой нет фазометра, то просто поменяйте местами фазы, которые на приборе обозначаются В и С

  5. #5

    По умолчанию

    Здравствуйте Андрей.
    Ваще фазометр под руками есть, но он может показать порядок чередования фаз, он не говорит вот эта фаза А а эта С.
    Вы хотите сказать что чередование фаз в БУСТе имеет значение?
    Просто я неоднократно отключал и подключал кабель питания и вероятность смены фаз в этом эксперименте была очень высока. Но я попробую еще раз наверняка .
    Последний раз редактировалось 380олег; 13.09.2012 в 13:41.

  6. #6

    По умолчанию

    Привет всем .
    Просто поменял местами фазы и .................. все то-же самое , все возможные варианты фазировки были проверены , резалт - никакой.
    Супер Модераторы что делать ???????

  7. #7

    По умолчанию

    Фазы В и С поменяли с "обоих сторон" БУСТА? С силовой (где тиристоры) и со стороны цепей управления? Наблюдается явный сбой синхронизации.

  8. #8

    По умолчанию

    Собрана схема согласно приложенной, меняю В и С в питании , да и ваще все варианты перебрал . Надо менять цепи синхронизации? , они что могут не соответствовать выходам управления?

  9. #9

    По умолчанию

    Хорошо. Фаза А подключена к клемме 1 клемника Х1, а с другой стороны к клемме 10 клеммника Х2. Фаза В, соответственно, клемма 3 и клемма 6, Фаза С, клемма 5 и клемма 2. Итог такого подключения-прибор не работает как надо.
    Когда идет речь о замене фаз местами, то Вы должны: на клеммнике Х1, поменять провода местами на клеммах 3 и 5, а на клеммнике Х2 перекинуть 6 и 2 (НЕ ЗАБУДЬТЕ переключить и управляющие электроды тиристоров)

  10. #10

    По умолчанию

    Когда идет речь о замене фаз местами, то Вы должны: на клеммнике Х1, поменять провода местами на клеммах 3 и 5, а на клеммнике Х2 перекинуть 6 и 2 (НЕ ЗАБУДЬТЕ переключить и управляющие электроды тиристоров)- ну так какой смысл в перекидываниях если то-же самое поменять на общем входе ф В и С. и потом : насколько я понимаю с клемм 2; 6; 10; клеммника х2 ничего не идет в схему , это просто выхода обмоток импульсных трансформаторов(один выход обмотки к катоду, а второй к у.э.тиристора через токоограничивающий резистор ) .
    Смена фаз на входах синхронизации приводит к еще худшим результатам .
    Пока не знаю что делать .
    Последний раз редактировалось 380олег; 28.09.2012 в 07:33.

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. странная работа буста
    от Andrupel в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 12.09.2012, 10:16
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 21.07.2011, 09:48
  3. непонятная ошибка после загрузки программы в плк63
    от Алексей Дмитриев в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 12.11.2010, 16:51
  4. работа Mva 8
    от ооо в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 01.12.2009, 23:38
  5. плк-150 работа с трм-138
    от DEN в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 04.05.2007, 11:19

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •