Тема: Проблемы с ПЧВ

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию Проблемы с ПЧВ

    ПЧВ 7,5 КВт Глубинный насос на 6,3 КВт через какое-то время работы на полную мощность выключается, загорается авария и высвечивается ошибка AL9. Судя по мануалу это "Слишком длительная нагрузка, превышающая полную (100%).", но ведь мощность ПЧВ превышает номинальную мощность насоса. Подскажите в чём может быть дело.
    Заранее благодарен.
    PS Насос новый

  2. #2

    По умолчанию

    С глубинными насосами возможно все, у них токи пляшут из стороны в сторону. ограничивай

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    Поставьте максимальную частоту к примеру 48гц.
    проследите за токами. если нужно можно снизить еще или прибавить.
    (Конечно если не пробиты обмотки)

  4. #4

    По умолчанию

    Токи пляшут в пределах 2-3 десятых ампера, а про частоту спасибо завтра попробую

  5. #5

    По умолчанию

    Как вариант, увеличьте время разгона и торможения насоса, проверьте не забит ли сам насос.

  6. #6

    По умолчанию

    E_V_G
    ПЧВ 7,5 КВт Глубинный насос на 6,3 КВт через какое-то время работы на полную мощность выключается, загорается авария и высвечивается ошибка AL9. Судя по мануалу это "Слишком длительная нагрузка, превышающая полную (100%).", но ведь мощность ПЧВ превышает номинальную мощность насоса. Подскажите в чём может быть дело.
    PS Насос новый

    Уважаемый E_V_G !
    Выбор модификации ПЧВ производится по величине потребляемого
    тока АД: http://www.owen.ru/catalog/18670052
    В вашем случае, потребляемый ток АД в продолжительном режиме работы не должен превышать 15,5А.
    Информацию по основным параметрам рабочего режима ПЧВ можно считывать в реальном
    времени в 16-10; 16-12; 16-14; 16-18; 16-30; 16-34; 16-35,
    на основе которой принимаются меры по обеспечению
    соответствия номинальных значений и исправности приводного механизма, либо дополнительные меры по условиям охлаждения ПЧВ.
    Последний раз редактировалось Геннадий Дементьев; 19.10.2012 в 15:14.

Похожие темы

  1. проблемы с трм 251
    от stek-vrn в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 07.09.2011, 23:29
  2. Проблемы с ТРМ-202
    от SERG_KN в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 21.01.2011, 15:40
  3. проблемы с ас3-м
    от bocman в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 01.12.2010, 13:13
  4. проблемы с пид
    от Safron в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 24.08.2010, 12:37
  5. проблемы с плк 150
    от freeon в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 03.06.2010, 16:48

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •