Тема: Проблема с МВУ8

  1. #1

    По умолчанию Проблема с МВУ8

    Здравствуйте! Проблемы с подключением МВУ8 по сети Modbus. При подключении МВУ8 к панели ИП320: создаем регистры прописываем адреса:
    от 0-1 выход МВУ8, 1-2 выход .. 7-8 выход содержимое регистров читается нормально, а при попытке записи значения от 0 до 1000 происходит ошибка связи. Но если в ИП320 в окне "параметры ввода данных" выбрать число регистров 2 (т. е. если записываемые значения не помещаются в один регистр) то чтение и запить проходит нормально. Вопрос: Возможна ли запись при использовании одного регистра? Может быть нужно изменить настройки мву8? Проблема возникла в связи с тем, что требуется подключить МВУ8 к ПЛК LanDrive SPIDER2 (insyte). В ПЛК SPIDER2 отсутствует выбор сразу 2х регистров как в ИП 320, но содержание выходов МВУ8 также читает нормально а при попытке записи возникает ошибка. Контроллер работает по протоколу Modbus RTU.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    В один регистр помещается значение размера WORD.
    1000 туда точно записывается.
    Вы где-то ошиблись или не дочитали.
    В 2 регистра записываются ну очень большие числа.

  3. #3

    По умолчанию

    Спасибо за ответ. Проблема была в протоколе обмена между ПЛК и МВУ8, в протоколе МВУ8 предусмотрена отправка группового запроса на запись одного регистра. Так сказали в службе поддержки Insyte Electronics и прислали специальную прошивку для контроллера. В общем МВУ8 стал работать нормально. Только перестала работать панель оператора ИП 320, видимо она не поддерживает групповой запрос. Со старой прошивкой панель работала нормально. Вот что теперь делать не знаю. Может кто что посоветует.
    С уважением, Николай.

  4. #4

    По умолчанию

    Все заработало. Тему можно закрывать.

Похожие темы

  1. трм 151-01 и МВУ8
    от Vlad$13 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 17.02.2012, 15:30
  2. проблема мву8
    от jenya12 в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 26.11.2010, 09:17
  3. проблема с 11 битным адресом мву8
    от Владимир Васильевич в разделе Мх110
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 09.10.2009, 06:12
  4. МВУ8
    от Shad в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 23.12.2008, 09:29
  5. Проблема с настройкой МВУ8 для Modbus RTU
    от Владислав Демидов в разделе Мх110
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 16.12.2008, 08:37

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •