Какое сопротивление входа на диапазоне 0-1В?
Какое сопротивление входа на диапазоне 0-1В?
Спасибо...
Последний раз редактировалось IVM; 06.10.2012 в 14:20.
Это понятно... если оборудование есть в наличии
Просто есть датчик, для которого сопротивление нагрузки >100 кОм.
Непонятно почему такой довольно важный для подбора оборудования
параметр отсутствует в руководстве по эксплуатации.
Продолжу в этой теме.
Получили МВ110-8А, подключил вышеуказанный датчик.
У датчика 4 вывода: + питание , - питание , два выхода 0...1 В (относительно минуса питания). Выходы датчика подключены на два первых входа ( AI1-2 и AI2-2, минус на AI1-1).Получается опрашивать только один какой-либо вход при отключенном втором (из конфигуратора),
на другом входе - "обрыв датчика". В РЭ (стр.18) сказано, что минусовые
выводы активных датчиков в приборе соединены между собой . При соединении AI1-1 и AI2-1 перемычкой оба канала уходят в обрыв...
Такое же подключение к ПЛК154 работает нормально.
В чем причина?
Входное сопротивление на диапазоне 0...1В примерно 35кОм(может кому пригодится). Так что датчик скорее всего не вытягивает одновременное подключение двух каналов . Пробовал подавать 0-1в с КИСС-03 (калибратор)-все нормально. Но всплыла другая проблема - 6-й вход не измеряет сопротивление (любое-температура,положение..), при этом работает в режиме измерения напряжения.
Вообще какая-то странная ситуация - из 6 приобретенных за последние
3 месяца изделий Овен - 2 оказались нерабочими ( МПР51 из коробки,
МВ110 из этой темы (тоже новый) ) , и один с глюками (УТ24). УТ24 на столе работает , в шкафу - просто делает что хочет, хотя там всего один пускатель для 700-ватного движка(оказывается надо было сначала пару
дней форум почитать , а потом уже покупать). В соседнем цехе за
последний месяц планомерно поменяли три(!) датчика ПД-100 10МПа на
одной и той же позиции - ни с того ни с сего уходит в перегруз (22ма) до перезапуска по питанию. Поставили Метран-100 - никаких проблем.
Вопрос: Что вообще происходит?