Тема: Резервирование

  1. #1
    незарегистрированный
    Гость

    Smile Резервирование

    Здравствуйте ! Можно ли 13 шт. ТРМ202 опрашивать двумя ПЛС 100 ?

  2. #2
    Ельцов Андрей
    Гость

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от незарегистрированный Посмотреть сообщение
    Здравствуйте ! Можно ли 13 шт. ТРМ202 опрашивать двумя ПЛС 100 ?
    Одновременный опрос делать не корректно. Т.к. будет конфликт мастеров. Вы можете cвязать контроллеры по ethernet и организовать программу таким образом, чтобы ПЛК следили за состоянием друг друга.
    Опрос в PLC-configuration делать по команде.

  3. #3

    По умолчанию

    Можно и не использовать Ethernet, а использовать тот-же 485.
    В основном ПЛК организовать мастер, к-й будет:
    1) опрашивать ТРМ
    2) считывать из рез. ПЛК некое генерируемое (пусть раз в 1 секунду) число и совершать над ним преобразование (например инверсию)
    3) записывать рез-т преобразования в другую переменную резервного ПЛК.

    Резервный ПЛК в режиме ожидания:
    1) генерит число
    2) проверяет, что основной ПЛК за установленный таймаут инвертирует его, т.е. его основная программа и интерфейс связи работоспособны.
    3) Если условие 2 не выполняется, то перехватывает управление