Показано с 1 по 4 из 4

Тема: ОВЕН МУ110-32Р, Modbus помогите.

  1. #1

    По умолчанию ОВЕН МУ110-32Р, Modbus помогите.

    Работаю по Modbus RTU с ОВЕН МУ110-32Р, посылаю команду (код функции 15) 010F000100010101 - замкнуть первый контакт, ну или 010F002000010101 - замкнуть последний 32 контакт, контакты замыкаются, но вот если первый контакт не замкнут, то он постоянно мигает, когда замыкаются или размыкаются другие контакты. При этом иногда мигает лампочка, подключенная к другому контакту, т.е. это происходит не всегда. По видимому происходит кратковременное размыкание всех включенных контактов. Возможно я не правильно посылаю команду, завтра поеду дальше разбираться, подскажите как правильно, а то в описании и на форуме примеров не нашел(

  2. #2

    По умолчанию

    Решил проблему с размыканиями, приходится считывать состояние контактов и посылать измененное значение, принцип как по DCON. Все-таки хочется узнать есть ли команда на замыкание-размыкание одного контакта, а то считывать 16 бит для 8 контактов(0000 - не замкнуто, 03E8 - замкнуто), это как-то многовато, почему не возвращается 2 бита, FF=11111111-все контакты замкнуты например?
    Еще не получилось разобраться как посылать команду функции 16?

  3. #3
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,257

    По умолчанию

    информацию по сети передается в байтах, поэтому передав один разряд в единице а остальные нули, откроете один выход, а остальные закроются даже если были открыты. Существует два способа это управлять дискретными выходами либо по маске либо тратить на каждый выход минимум по байту

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    13.10.2011
    Адрес
    Златоуст
    Сообщений
    1,021

    По умолчанию

    Там нет системы команд. Функцией 0x06 устанавливаются 16-битовые маски по регистрам 0x61 и 0x62 соответственно для верхних и для нижних выходов.

Похожие темы

  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 29.06.2013, 23:04
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 22.06.2012, 20:49
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 21.03.2011, 13:51
  4. Modbus для ПЧВ ОВЕН
    от AVM в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 10.11.2010, 11:54
  5. Delta TP 04G и ОВЕН МУ110-8И по RS 485
    от ALFIX в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 21.06.2010, 10:49

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •