Показано с 1 по 7 из 7

Тема: Задача временного управления электроклапанами

  1. #1

    По умолчанию Задача временного управления электроклапанами

    Приветствую Всех!......Прошу совета новичку.Подскажите решение по АВТОМАТИЗАЦИИ процесса....???!!! Задача : есть шесть распределителей марка П-РЭ 3/2,5-1112 ухл4 (ну, электроклапан,короче) - с катушками на 24v постоянки. При включении этой схемы каждый клапан должен сработать на 1секунду(дать воздух-встряхивание фильтров от пыли) , через 1секунду выключиться,через 5-10 минут- включиться следующий клапан (на 1 с.) ,через 5-10-следующий(1c.) и т.д.,и т.д......Время 5-10-15 минут должно регулитроваться. Каким прибором или устройством можно реализовать данные условия (приходит на ум прибор типа автоматический мост КСМ на 6 точек исполн.мех., но это не вариант -очень большой ,диаграммный,.....и т. д.,но и лепить схему из нескольких временных реле тоже не вариант. Просмотрел кучу инфы в инете по похожей автоматике да ничего подходящего что-то не нашел....Может кто сталкивался с подобными устройствами линейки ОВЕН,так посоветуйте что-то подобное....????!!!!

  2. #2
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,125

    По умолчанию

    ПР110 -однозначно
    электронщик до мозга костей и не только

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    Или 2 ПР или 1ПЛК63\73 с дисплеем, если уставки нужно менять

  4. #4
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,125

    По умолчанию

    А зачем 2 ПР на 6 клапанов ,если ПР110 12\8
    Цитата Сообщение от ВладЛен Посмотреть сообщение
    Время 5-10-15 минут должно регулитроваться.
    Через 1 минуту ,или 3 значения 5,10,15?
    И что делать после 6 клапана ,выключится или зациклить ?
    Последний раз редактировалось rovki; 12.10.2012 в 23:43.
    электронщик до мозга костей и не только

  5. #5
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,125

    По умолчанию

    Ваша задача решена в областях применения ПР ,уж извините ,что не ограничился советом .http://www.owen.ru/forum/showthread....3251#post93251
    электронщик до мозга костей и не только

  6. #6

    По умолчанию

    сталкивался пару раз с таким пылесосом.
    как правило один раз подобрал уставки и забыл... т.е. интервалы достаточно жёстко прописать в ПР.

  7. #7
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,125

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от BETEP Посмотреть сообщение
    сталкивался пару раз с таким пылесосом.
    как правило один раз подобрал уставки и забыл... т.е. интервалы достаточно жёстко прописать в ПР.
    Не проблема поставить кодовый двоично-десятичный переключатель (2 разряда и задавать время от 0 до 99.(нужно 8входов ПР и все)
    электронщик до мозга костей и не только

Похожие темы

  1. задача с счетчиком си8
    от m01ot в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 26.11.2010, 09:58
  2. задача с частотниками и вентиляцией
    от Роман26 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 21.10.2009, 16:16
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 14.04.2009, 10:00
  4. Задача для ПЛК. Справится ли?...
    от Lightning в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 29.10.2008, 09:37
  5. задача
    от Дмитрий Донской в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.11.2007, 10:13

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •