Страница 1 из 4 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 34

Тема: помогите чайнику!

  1. #1

    Exclamation помогите чайнику!

    Уважаемые форумчане! помогите пожалуйста написать программу для поддержаня температуры обратной воды от температуры наружного воздуха для управления двумя котлами,применяется ПЛК 150 и ИП320.

  2. #2

    По умолчанию

    Вам нужно зайти в архив примеров программ и полезностей.
    В ней есть пример графика коррекции и пример связи ИП320 с ПЛК

  3. #3

    По умолчанию

    Доброго врем суток, помогите пожалуйста кто может советом или примером или полезной информацией, мне нужно написать управление servoприводом в CODESYS но я не знаю с чего начать (((

  4. #4

    По умолчанию

    спасибо за помощь.подскажите еще пожалуйста как организовать включение второго котла? тоесть первый котел работает всегда для поддержания заданной температуры, а второй котел должен включаться в работу только тогда , когда первый не может справиться в нагрузкой.

  5. #5

    По умолчанию

    буду очень благодарен за любую помощь. если сможите прикрепите пожалуйста пример проекта

  6. #6
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,224

    По умолчанию

    котел это наверное бойлер, работу с ними можно найти на oscat.de

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    Задайте условие, при котором включается 2-й котел.
    К примеру: 1 котел -100% в течение 5 минут, а Т установленная на 3 градуса или более выше Т измеренной.

  8. #8
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,224

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lara197a Посмотреть сообщение
    Задайте условие, при котором включается 2-й котел.
    К примеру: 1 котел -100% в течение 5 минут, а Т установленная на 3 градуса или более выше Т измеренной.
    Стоит упоминуть о гистерезисе, а то если температура начнет плавать возле трех градусов, второй котел будет дергатся

  9. #9

    По умолчанию

    а не могли бы Вы помочь примером, а то я с ПЛК Овен только еще начинаю разбираться, до этого приходилось работать только с контроллерами митсубиши MRD-24D, а тут все совсем подругому

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    Стоит упоминуть о гистерезисе, а то если температура начнет плавать возле трех градусов, второй котел будет дергатся
    совершенно верно. учтите это при составлении условия выключения котла.
    Примеры поищите в сообщениях про котлы и котельные.

Страница 1 из 4 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Помогите чайнику!
    от ginees в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 26.08.2011, 07:45
  2. помогите чайнику
    от gefan в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 04.02.2011, 12:04
  3. помогите чайнику
    от a_l_e_x в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 25.06.2010, 13:19
  4. помогите чайнику
    от klochkov в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 21.05.2010, 17:25
  5. помогите чайнику!
    от Иващенко Роман в разделе Эксплуатация
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 04.03.2010, 21:58

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •