Показано с 1 по 6 из 6

Тема: ПЛК304 под MasterSCADA и СП270

  1. #1

    По умолчанию ПЛК304 под MasterSCADA и СП270

    Всем доброго дня.

    Вопрос следующий: имеем на руках контроллер ПЛК304 с прошивкой MasterSCADA (то есть под MasterPLC), некоторое воличество модулей ввода/вывода и панель СП270.

    Как правильно организовать в MasterSCADA на контроллере ПЛК304 обмен данными с панелью СП270 ?
    Как правильно реализовать в MasterSCADA на контроллере ПЛК304 архив (базу) данных ?

    спасибо

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    10.04.2010
    Адрес
    Алтайский край,г.Рубцовск
    Сообщений
    963

    По умолчанию

    По моему вопрос не в тему,его правильнее задать в MASTERSCADA.

  3. #3

    По умолчанию

    у меня именно нестандартный (не самый распространенный) вид прошивки ПЛК - MasterPLC. На серьезное обучение времени заказчик как всегда на предусматривает. нужен пример (или совет) под проект ПЛК с такой прошивкой и СП270 в режиме мастера (хотя это не принципиально, можно слэйв).

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    10.04.2010
    Адрес
    Алтайский край,г.Рубцовск
    Сообщений
    963

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от a_lesha Посмотреть сообщение
    Как правильно организовать в MasterSCADA на контроллере ПЛК304 обмен данными с панелью СП270 ?
    Как хотите - можно в режиме Slave, можно в режиме Master.
    Если в режиме когда панель будет Master а контроллер Slave, вам нужно в настройках контроллера включить настройку "Использовать внешний доступ к параметрам".
    После этого у нужных переменных исполняемых на контроллере (или у целых объектов), на закладке "Внешний доступ к параметрам" ставите галочку "Разрешить внешний доступ к параметрам".
    Modbus адреса формируются либо автоматически (в этом случае получить карту Modbus адресов можно через контекстное меню контроллера), либо вручную у каждого параметра. У порта, через который вы хотите опрашивать контроллер нужно включить "Связь с верхним уровнем" - в этом случае он будет отвечать и на Modbus запросы.
    Если же панель будет в режиме Slave, то просто добавляете порт новое устройство и добавляете нужные регистры.


    Цитата Сообщение от a_lesha Посмотреть сообщение
    Как правильно реализовать в MasterSCADA на контроллере ПЛК304 архив (базу) данных ?
    Если вам нужно архивирование в контроллере, то нужно включить архивирование в настройках контроллера.
    Архив будет вестись в оперативную память (можно также на Flash), при каждом опросе скада будет забирать архив себе и сохранять в свой архив.
    Спасибо.

  6. #6

    По умолчанию

    Обнаружилась ещё одна проблема - "слетает" IP адрес после перезагрузки. Подключаюсь терминалом, исправляю - работает - после съема питания или перезагрузки reset`ом - IP сохраняется, а netMask = 255.255.255.255 и, соответственно, контроллер по ethernet не виден.

    УПС! всё, проблема решена. Оказалось, использовать консольную команду ifconfig было в корне неправильно (изменения действительны только на текущей сессии). Необходимо соответственно отредактировать файл network.conf который лежит (обычно) по пути /mnt/ufs/etc/
    Последний раз редактировалось a_lesha; 26.06.2013 в 14:54. Причина: есть решение

Похожие темы

  1. конвертация проекта из Masterscada 3.5 в Masterscada 3.4
    от Сергей_SPB в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 01.04.2013, 17:56
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 10.07.2012, 17:47
  3. СП270+ТРМ138+ИП320+МСД100+MasterScada
    от Kailer в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 04.04.2012, 10:50
  4. загрузка СП270 под Windows 7
    от николай72 в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 23.12.2010, 23:24
  5. Конфигураторы под линукс
    от xs_82 в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 19.08.2009, 10:31

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •