Цитата Сообщение от alexx751 Посмотреть сообщение
Внимательно читаем тему... 50т/ч, 3,9 МПа, температура, как не сложно догадаться, если Вы работаете с котлами - 440 С. Отсюда мощность парогенератора ~ 40 МВт.Горелок сто процентов 4 ( очень редко 6, но от этой схемы давно ушли ), мощность горелки 10 МВт ( и кстати ставят ГМ-10 или подобные ). Далее читаем правила (правильно )

Газопроводы газоиспользующих установок с горелками единичной тепловой мощностью свыше 1,2 МВт должны быть оборудованы по ходу газа двумя, располагаемыми последовательно, предохранительными запорными клапанами (ПЗК), автоматическим отключающим устройством, установленным между ними, связанным с атмосферой, обеспечивающим автоматическую проверку герметичности затворов предохранительных запорных клапанов (ПЗК) перед запуском (розжигом) и регулирующим устройством перед горелкой.

5.9.9. На газоиспользующих установках, оборудованных группой горелок с контролируемым факелом, обеспечивающим розжиг остальных горелок (группы) допускается первый по ходу газа предохранительный запорный клапан (ПЗК) устанавливать общим.


По поводу одного контроллера - поищите в сети проекты модернизации котлоагрегатов - все поймете. Все на распределенных системах, да и в теме об этом писали - монтаж, надежность и т.д. Кстати, если у вас один контроллер, с чем он связывается по резервированному каналу ,
станции оператора ведь нет...
Ну а насчет релейных защит...Даже не знаю что ответить ...
Их надо в первую очередь менять, весь этот хлам - МКУ-48, РП-21 с отваливающимися контактами...
Молодец Первый по ходу ПЗК общим, то есть на одной горелке, первой по ходу коллектора будет 1 ПЗК. Я такую схему делал и утверждал в РТН по бабкоквилкокс котлу переделаному со слоевого сжигание угля, на подощелевые горелки. Экономия на железе получается небольшая, но с точки зрения эксплуатации неудобно.

А вот по поводу порыть по сети и поискать всякие варианты, может ты путаешь распределённый ввод/вывод, как на сименсе с их пресловутой ET200M, ибо гораздо надёжней поставить хороший дублированный контроллер с резервированной сетью, чем много маленьких контроллеров.

Чисто из опыта скажу, что ни разу за 10 лет проектирования и реализации проектов не делали схемы у каждой горелки свой контроллер, максимум своя станция распределённого ввода/вывода, и это делалось на разных вендорах, как наших отечественных, так и импортных.