Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 29

Тема: Паровой котел

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    13.07.2011
    Адрес
    Макеевка
    Сообщений
    224

    По умолчанию Паровой котел

    Здравствуйте Ув. Специалисты. Поиогите с подбором оборудования. Есть паровой котел с АСУ ТП. С непонятным контролером, контроллер сгорел и был выброшен. Руководство дало задание подобрать и поставить новый контролер. Необходимо измерять и управлять: 42 аналоговых входа, 64 дискретных входа, 40 дискретных выходов. И панель оператора. Контролер должен обеспечивать работу 8-ми ПИД регуляторов в системе. Помогите с подбором данной системы.

  2. #2

    По умолчанию

    интересно конечно поглядеть проект откуда там 42 аналоговых входа взялось, да еще при этом еще и 64 дискретных . чисто для расширения кругозора. А вообще тут напрашивается ПЛК110/60 в качестве контроллера, СП210 панель, ну и модули ввода вывода. насчет модулей желательно поглядеть все таки проект. на вскидку оптимально МДВВ для дискретных и МВА для аналоговых.
    PS И непонятно а почему у Вас на паровом котле 8 регуляторов?
    Последний раз редактировалось Мордорец; 06.10.2012 в 14:27.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Мордорец Посмотреть сообщение
    интересно конечно поглядеть проект откуда там 42 аналоговых входа взялось, да еще при этом еще и 64 дискретных . чисто для расширения кругозора. А вообще тут напрашивается ПЛК110/60 в качестве контроллера, СП210 панель, ну и модули ввода вывода. насчет модулей желательно поглядеть все таки проект. на вскидку оптимально МДВВ для дискретных и МВА для аналоговых.
    PS И непонятно а почему у Вас на паровом котле 8 регуляторов?
    МДВВ это пережиток прошлого.

  4. #4

    По умолчанию

    а сколько у Вас горелок на котле? И какой производительностью котел?
    Последний раз редактировалось Vodi; 06.10.2012 в 15:19.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    13.07.2011
    Адрес
    Макеевка
    Сообщений
    224

    По умолчанию

    Прект к сожалению только в бумажном виде. Меряется все от температуры подшипников до температуры пара.
    Регуляторы
    1 Регулятор уровня воды в барабане
    2 Регулятор расхода воды до экономайзера
    3 Регулятор температуры пара
    4 Регулятор солесодержания
    5 Регулятор тепловой нагрузки
    6 Регулятор соотношения топливо воздух
    7 Регулятор разряжения в топке
    На котле 4 горелки и 4 запальника, производительность 50 тон в час, давление 39 килограмм.
    Схема защиты была сделана на том же контроллере. сейчас сблокированно.
    Справится ли ПЛК 160и сколько надо модулей? Если я не ошибаюсь, там связь с модулями идет по 485-му. Если вдруг провод оборвется то хана всей системе?
    А что вы думаете на счет контролера МОДУС?

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Мордорец Посмотреть сообщение
    интересно конечно поглядеть проект откуда там 42 аналоговых входа взялось, да еще при этом еще и 64 дискретных . чисто для расширения кругозора. А вообще тут напрашивается ПЛК110/60 в качестве контроллера, СП210 панель, ну и модули ввода вывода. насчет модулей желательно поглядеть все таки проект. на вскидку оптимально МДВВ для дискретных и МВА для аналоговых.
    PS И непонятно а почему у Вас на паровом котле 8 регуляторов?
    Судя по всему это котел средней мощности (35-75 тонн/час, ГМ-50-...,
    БКЗ-35 и т.д и т.п). Число аналоговых и дискретных входов бывает и больше
    (зависит от обьема автоматизации,бывает только газо-воздушный тракт
    делают).Насчет регуляторов - можно и больше на таком котле насчитать.
    Кстати из около десятка виденных подобных котлов (в реконструкции некоторых принимал участие) ни разу не видел автоматики на Овен.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    10.12.2009
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    673

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от desperadoes Посмотреть сообщение
    Справится ли ПЛК 160и сколько надо модулей? Если я не ошибаюсь, там связь с модулями идет по 485-му. Если вдруг провод оборвется то хана всей системе?
    А что вы думаете на счет контролера МОДУС?

    Плк 110/160 безусловно справиться.
    Не рвите провод, поставьте контроль связи.
    Если у выходов индивидуальная развязка - му110-8р, групповая - му110-16р.

    Знакомство с овеном лучше начинать с 110/60 контроллеров с питанием 24в, которые уже доведены до приемлемого уровня надежности. Насчет надежности и безглючности модусов есть очень большие сомнения.

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    13.07.2011
    Адрес
    Макеевка
    Сообщений
    224

    По умолчанию

    Спасибо за ответы! значит ПЛК 160!

  9. #9

    По умолчанию

    Я бы не советовал делать подобную систему на ПЛК-160.
    При всем уважении к компании Овен и выпускаемой ими продукции
    -это не их ниша.Обычно подобные системы строятся следующим образом:
    - отдельный контроллер на каждую горелку
    -общекотловой контроллер (резервированный, можно только процессор)
    Итого в вашем случае 6 контроллеров. Контроллеры горелок связаны с
    общектловым резервированными каналами связи. Есть еще один ньюанс -
    собственно написание программы. Видел программу для управления котлом
    с такими же как у Вас параметрами,написанную на CoDeSys2(не для Овен) - поверьте, это не тривиальная задача.
    С панели управлять управлять таким котлом довольно неудобно - операторы
    жалуются (много мнемосхем, параметров, режимов и т.д). Про всевозможные лицензии и сертификаты вообще умалчиваю...(даже писать
    софт для подобных обьектов - нужна лицензия)

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    13.07.2011
    Адрес
    Макеевка
    Сообщений
    224

    По умолчанию

    Спасибо за советы, все понял.

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Котел Е1,0-0,9 (газ)
    от CEkip в разделе Наши проекты
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 17.07.2012, 04:18
  2. Котел КВм-3,5(2,5) ШпВТ
    от CEkip в разделе Наши проекты
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 04.12.2011, 16:47
  3. Котел КВр-0,6-95КБДо
    от CEkip в разделе Наши проекты
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.06.2011, 12:33
  4. Котел КВСА-0,4 (нефть)
    от CEkip в разделе Наши проекты
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 19.05.2011, 15:25
  5. трм133+паровой калорифер?
    от yra75 в разделе Разработки
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.06.2009, 21:14

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •