    это один вариант. а второй вариант это то что один клапан отсекатель (второй общий), датчик пламени, запальник с датчиком. И одна общая газовая заслонка, и также общий шибер на воздухе. такое тоже бывает и не так уж редко.

  2. #22

    По умолчанию

    Мы наверное о разных котлах разговор ведем.
    Общий ПЗК и один ПЗК перед горелкой соответствует Правилам, но не дает
    возможность опрессовать горелку в отдельности.Если одна-две горелки -
    в принципе не страшно, а если 4 и более? Вы будете долго искать неисправность при стоящем производстве и(или) замерзающих потребителях...Более того два клапана перед горелкой позволяют отказаться от общего ПЗК.Индивидуальные шибер по воздуху и газовая заслонка для розжига горелки (пуск при закрытых, выход на минимальную
    мощность) и для регулирования топливо-воздух, выравнивания параметров по горелкам.Также можно работать на 2-х из 4-х и т.д. А общее управление нагрузкой - общая газовая, шибер воздуха (или частотник - для такого котла 90-120 кВт).
    Последний раз редактировалось alexx751; 12.10.2012 в 16:10.

  3. #23

    По умолчанию

    Можно, вернее нужно и так. Поэтому я и спросил первым делом про проект. Но если котел не вновь устанавливаемый то не редки случаи когда автоматику привязывают к существующему газовому тракту без каких либо изменений последнего, потому как любое вмешательство довольно таки чревато. Так что хотя бы общую функционалку хоть как нибудь посмотреть.

  4. #24
    Пользователь
    Регистрация
    13.07.2011
    Адрес
    Макеевка
    Сообщений
    228

    По умолчанию

    Всем огромное спасибо за советы и предложения. Выбор был сделан . Думаю тему можно закрывать.
    Последний раз редактировалось Зоя; 17.10.2012 в 10:40.

  5. #25

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от desperadoes Посмотреть сообщение
    Всем огромное спасибо за советы и предложения. Выбор был сделан . Думаю тему можно закрывать.
    и какой, если не секрет?

  6. #26

    По умолчанию

    Оборудование не ОВЕН

  7. #27

    По умолчанию

    а если не секрет то всетаки какой контролер выбрали.

  8. #28

    По умолчанию

    дайте пожалуйста посмотреть на образец котельной
    и извините пожалуйста если написал не в той теме

  9. #29

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от alexx751 Посмотреть сообщение
    Мы наверное о разных котлах разговор ведем.
    Общий ПЗК и один ПЗК перед горелкой соответствует Правилам, но не дает
    возможность опрессовать горелку в отдельности.Если одна-две горелки -
    в принципе не страшно, а если 4 и более?
    Вот если уж правила читать, то читать правильно

    "7.33. На газопроводе перед каждой горелкой котла последовательно должны устанавливаться два ПЗК.
    При использовании в качестве запорной арматуры двух быстродействующих запорных клапанов и индивидуального регулирующего клапана перед каждой горелкой установка общекотлового предохранительного запорного клапана не обязательна.
    Допускается установка одного ПЗК и отключающего устройства с электроприводом (очередность определяется проектом) и трубопровода безопасности между ними, при условии установки общекотлового предохранительного запорного клапана."

    И это только по 7 разделу ПБ 12.529 и только для котлов мощностью больше 420 ГДж/ч.

    Топик стартер имел ввиду явно небольшой котёл, с малой мощностью, а это 5 раздел ПБ и 2 ПЗК перед горелкой, без вариантов.

    Далее, утверждение, что на каждую горелку свой контроллер и это самое распространённое решение, меня очень удивило Местный щит управления горелкой это да, возле каждой, а вот контроллер один на весь котёл, с резервированием, как контроллера, так и сети.

    Я за свою карьеру видел много вариантов автоматизации котлов, и котлы небольшие, до 20 т.пара/час очень часто автоматизируются с помощью мелких контроллеров, очень часто даже без АРМ машиниста, чисто на ключах. И даже наблюдал варианты когда все защиты котла выполненны на релейных схемах, а регулирование на CPU.

  10. #30

    По умолчанию

    Внимательно читаем тему... 50т/ч, 3,9 МПа, температура, как не сложно догадаться, если Вы работаете с котлами - 440 С. Отсюда мощность парогенератора ~ 40 МВт.Горелок сто процентов 4 ( очень редко 6, но от этой схемы давно ушли ), мощность горелки 10 МВт ( и кстати ставят ГМ-10 или подобные ). Далее читаем правила (правильно )

    Газопроводы газоиспользующих установок с горелками единичной тепловой мощностью свыше 1,2 МВт должны быть оборудованы по ходу газа двумя, располагаемыми последовательно, предохранительными запорными клапанами (ПЗК), автоматическим отключающим устройством, установленным между ними, связанным с атмосферой, обеспечивающим автоматическую проверку герметичности затворов предохранительных запорных клапанов (ПЗК) перед запуском (розжигом) и регулирующим устройством перед горелкой.

    5.9.9. На газоиспользующих установках, оборудованных группой горелок с контролируемым факелом, обеспечивающим розжиг остальных горелок (группы) допускается первый по ходу газа предохранительный запорный клапан (ПЗК) устанавливать общим.


    По поводу одного контроллера - поищите в сети проекты модернизации котлоагрегатов - все поймете. Все на распределенных системах, да и в теме об этом писали - монтаж, надежность и т.д. Кстати, если у вас один контроллер, с чем он связывается по резервированному каналу ,
    станции оператора ведь нет...
    Ну а насчет релейных защит...Даже не знаю что ответить ...
    Их надо в первую очередь менять, весь этот хлам - МКУ-48, РП-21 с отваливающимися контактами...
    Последний раз редактировалось alexx751; 29.01.2013 в 19:20.

Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Котел Е1,0-0,9 (газ)
    от CEkip в разделе Наши проекты
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 17.07.2012, 04:18
  2. Котел КВм-3,5(2,5) ШпВТ
    от CEkip в разделе Наши проекты
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 04.12.2011, 16:47
  3. Котел КВр-0,6-95КБДо
    от CEkip в разделе Наши проекты
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.06.2011, 12:33
  4. Котел КВСА-0,4 (нефть)
    от CEkip в разделе Наши проекты
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 19.05.2011, 15:25
  5. трм133+паровой калорифер?
    от yra75 в разделе Разработки
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.06.2009, 21:14

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •