Страница 1 из 4 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 32

Тема: Генератор на ПЛК

  1. #1

    По умолчанию Генератор на ПЛК

    Всем доброго времени суток .
    Есть вопрос по ПЛК 110 на каком и возможно ли вообще сделать выход регулируемого генератора на 200кГц . Очень нужно для управления китайского сервопривода .И ещё один вопрос по энкодеру -может кто нибудь подскажет марку ,чтобы он корректно работал с ПЛК (идет простое измерение длины трубки до нужного размера).

  2. #2

    По умолчанию

    На контроллерах ОВЕН Вы такой частосты не добьетесь.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от URA6923 Посмотреть сообщение
    Всем доброго времени суток .
    Есть вопрос по ПЛК 110 на каком и возможно ли вообще сделать выход регулируемого генератора на 200кГц . Очень нужно для управления китайского сервопривода .И ещё один вопрос по энкодеру -может кто нибудь подскажет марку ,чтобы он корректно работал с ПЛК (идет простое измерение длины трубки до нужного размера).
    Если речь идет об управлении шаговым двигателем (ШД), то для этого есть специальные драйверы. Можете посмотреть здесь: http://onitex.ru/. Пытаться управлять ШД непосредственно через дискретные выходы ПЛК – безумная мысль. К вопросу с подключением энкодера к ПЛК110 надо подходить очень осторожно. В свое время по этим делам было много шума и гама. Советую найти эти темы на форуме и внимательно почитать.
    Последний раз редактировалось IVM; 05.10.2012 в 17:28.

  4. #4

    По умолчанию

    Спасибо за ответы.

    IVM речь идет о сервоприводе DS2-21P5. Управляется он генератором, частота -это скорость, количество импульсов - шаг и дискретно направление.

    По поводу генератора ,на ПЛК110 60 подмодуль PWM как его запустить? Документацию читал, но настроить не смог. С быстрых выходов ПЛК никаких сигналов нет, он настраивается только в конфигураторе или он в библиотеках где-то ещё есть?
    Если есть возможность,то покажите как это настраивается.
    Заранее благодарен.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от URA6923 Посмотреть сообщение
    Спасибо за ответы.

    IVM речь идет о сервоприводе DS2-21P5. Управляется он генератором, частота -это скорость, количество импульсов - шаг и дискретно направление.

    По поводу генератора ,на ПЛК110 60 подмодуль PWM как его запустить? Документацию читал, но настроить не смог. С быстрых выходов ПЛК никаких сигналов нет, он настраивается только в конфигураторе или он в библиотеках где-то ещё есть?
    Если есть возможность,то покажите как это настраивается.
    Заранее благодарен.
    Подавали +24 на клем +U ?
    http://www.owen.ru/catalog/83032437
    Выходные элементы контроллера ПЛК110 типа К «быстрые».

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Леонид Посмотреть сообщение
    Подавали +24 на клем +U ?
    http://www.owen.ru/catalog/83032437
    Выходные элементы контроллера ПЛК110 типа К «быстрые».
    Да всё подключенно плюс нагрузочный резистор как на этой картинке.Может в настройке диапазона работы что-то.Период установлен 360 000, а диапазон -это заполнение импульсами от 1 до 65000. В программе я записываю в эти регистры PWM_1 PWM_1P свои значения.После записи значений должно вроде бы работать.
    Изображения Изображения

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от URA6923 Посмотреть сообщение
    Спасибо за ответы.

    IVM речь идет о сервоприводе DS2-21P5. Управляется он генератором, частота -это скорость, количество импульсов - шаг и дискретно направление.

    По поводу генератора ,на ПЛК110 60 подмодуль PWM как его запустить? Документацию читал, но настроить не смог. С быстрых выходов ПЛК никаких сигналов нет, он настраивается только в конфигураторе или он в библиотеках где-то ещё есть?
    Если есть возможность,то покажите как это настраивается.
    Заранее благодарен.
    Непонятно каким образом Вы сможете сформировать требуемое количество импульсов на быстром выходе ПЛК (речь идет о тактовом сигнале). Если для формирования пачки импульсов использовать сигнал "Разрешение работы", то точность позиционирования будет невысокой. Это самое главное, все остальное ерунда. 200 кГц на выходе тоже не получите. Если в качестве датчика обратной связи использовать энкодер, то может что-то и получится. Но про энкодер я Вам ранее писал.
    У этого привода есть интерфейс RS-485 c MODBUS-RTU. Если этот порт можно использовать для управления приводом, то это самое лучшее решение вопроса.
    Последний раз редактировалось IVM; 06.10.2012 в 15:43.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Непонятно каким образом Вы сможете сформировать требуемое количество импульсов на быстром выходе ПЛК (речь идет о тактовом сигнале).
    У этого привода есть интерфейс RS-485 c MODBUS-RTU. Если этот порт можно использовать для управления приводом, то это самое лучшее решение вопроса.
    Да, это тактовый сигнал .Пробовал на генераторе BLINK -скорость очень маленькая ,выход всего 1кГц ,позиционирование работает.А вот с PWM не сложилось ,поэтому насчет управления ничего сказать не могу. Вопрос пока так и остался открытым.Насчет интерфейса RS-485 c MODBUS-RTU - подключал , он работает, но сервопривод в зависимости от марки имеет 7 режимов работы. Например управляем скоростью ,но нет поциционирования, или всё есть, но только 16 вариантов работы ,или управление напряжением ,но у меня другая марка сервопривода.Вообщем к чему я веду -в этих режимах не всё по MODBUS можно задать.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    может я и далек от подобной темы, а как насчет ограниченного ресурса реле, не жалко через некоторое время менять плк из-за вышедшего из строя выхода?
    А если у ПЛК выхода транзисторные или у таких нет модуля PWM?

  10. #10

    По умолчанию

    URA6923 ерундой не страдайте, Овен для таких задач не предназначен, возьмите любого транзисторного малыша от омрона или сименса, или специальный от дельты.
    В омроне достаточно одной команды с указанием куда приехать, контроллер сам определит направление, и выдаст пачку импульсов для сервака или шаговика с заданным наклоном на разгон и торможение, текущая координата естественно учитывается.

Страница 1 из 4 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Многоканальный аппаратный генератор
    от vvn_obn в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 24.03.2011, 18:08
  2. Дизель-генератор. Поиск документации.
    от Petrak<OFF> в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 14.01.2011, 16:28
  3. программный генератор импульсов
    от AntoNechayuk в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.02.2010, 15:06
  4. генератор в плк100
    от Инженер-Эл в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.12.2009, 14:56

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •