Тема: МВ110-8А входное сопротивление

  1. #1

    По умолчанию МВ110-8А входное сопротивление

    Какое сопротивление входа на диапазоне 0-1В?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от alexx751 Посмотреть сообщение
    Какое сопротивление входа на диапазоне 0-1В?
    Не менее 10кОм.

  3. #3

    По умолчанию

    Спасибо...

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от alexx751 Посмотреть сообщение
    Какое сопротивление входа на диапазоне 0-1В?
    Когда в РЭ нет подобных цифр, можно поступить так. Подаете на вход АЦП ПЛК напряжение 1В и цифровым тестером замеряете ток в цепи. Далее делите 1В на величину измеренного значения и получаете входное сопротивление АЦП. Легко и просто.
    Последний раз редактировалось IVM; 06.10.2012 в 14:20.

  5. #5

    По умолчанию

    Это понятно... если оборудование есть в наличии
    Просто есть датчик, для которого сопротивление нагрузки >100 кОм.
    Непонятно почему такой довольно важный для подбора оборудования
    параметр отсутствует в руководстве по эксплуатации.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от alexx751 Посмотреть сообщение
    Это понятно... если оборудование есть в наличии
    Просто есть датчик, для которого сопротивление нагрузки >100 кОм.
    Непонятно почему такой довольно важный для подбора оборудования
    параметр отсутствует в руководстве по эксплуатации.
    Интересный датчик. 100 кОм, что-то очень много. Если не трудно, скиньте в личку Паспорт или что там еще есть.

  7. #7

  8. #8

    По умолчанию

    Продолжу в этой теме.
    Получили МВ110-8А, подключил вышеуказанный датчик.
    У датчика 4 вывода: + питание , - питание , два выхода 0...1 В (относительно минуса питания). Выходы датчика подключены на два первых входа ( AI1-2 и AI2-2, минус на AI1-1).Получается опрашивать только один какой-либо вход при отключенном втором (из конфигуратора),
    на другом входе - "обрыв датчика". В РЭ (стр.18) сказано, что минусовые
    выводы активных датчиков в приборе соединены между собой . При соединении AI1-1 и AI2-1 перемычкой оба канала уходят в обрыв...
    Такое же подключение к ПЛК154 работает нормально.
    В чем причина?

  9. #9

    По умолчанию

    Входное сопротивление на диапазоне 0...1В примерно 35кОм(может кому пригодится). Так что датчик скорее всего не вытягивает одновременное подключение двух каналов . Пробовал подавать 0-1в с КИСС-03 (калибратор)-все нормально. Но всплыла другая проблема - 6-й вход не измеряет сопротивление (любое-температура,положение..), при этом работает в режиме измерения напряжения.
    Вообще какая-то странная ситуация - из 6 приобретенных за последние
    3 месяца изделий Овен - 2 оказались нерабочими ( МПР51 из коробки,
    МВ110 из этой темы (тоже новый) ) , и один с глюками (УТ24). УТ24 на столе работает , в шкафу - просто делает что хочет, хотя там всего один пускатель для 700-ватного движка(оказывается надо было сначала пару
    дней форум почитать , а потом уже покупать). В соседнем цехе за
    последний месяц планомерно поменяли три(!) датчика ПД-100 10МПа на
    одной и той же позиции - ни с того ни с сего уходит в перегруз (22ма) до перезапуска по питанию. Поставили Метран-100 - никаких проблем.
    Вопрос: Что вообще происходит?

Похожие темы

  1. Входное сопротивление твердотельного реле
    от IVM в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 26.07.2012, 16:43
  2. входное сопротивление 2трм0
    от stres9 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 19.12.2010, 19:30
  3. трм-202 (входное сопротивление?)
    от UserOwen в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 21.10.2010, 15:00
  4. входное сопротивление Ai плк и мва8
    от Владимир С. в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 30.09.2009, 19:38

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •