Продолжу в этой теме.
Получили МВ110-8А, подключил вышеуказанный датчик.
У датчика 4 вывода: + питание , - питание , два выхода 0...1 В (относительно минуса питания). Выходы датчика подключены на два первых входа ( AI1-2 и AI2-2, минус на AI1-1).Получается опрашивать только один какой-либо вход при отключенном втором (из конфигуратора),
на другом входе - "обрыв датчика". В РЭ (стр.18) сказано, что минусовые
выводы активных датчиков в приборе соединены между собой . При соединении AI1-1 и AI2-1 перемычкой оба канала уходят в обрыв...
Такое же подключение к ПЛК154 работает нормально.
В чем причина?