Показано с 1 по 6 из 6

Тема: ПЛК110-220.60.Р-М+МУ110-16Р+МВ110-16ДН. Потеря связи с МУ110-16Р

  1. #1

    По умолчанию ПЛК110-220.60.Р-М+МУ110-16Р+МВ110-16ДН. Потеря связи с МУ110-16Р

    Здравствуйте!
    Есть связка ПЛК110-220.60.Р-М, +МУ110-16Р, +МВ110-16ДН.
    Устройства подключены по RS-485, опрос ведется протоколом owen. Адрес устройства МВ110-16ДН -8, адрес устройства МУ110-16Р - 16.
    Общие настройки: скорость 115200, длинна слова 8, четность - отсутствует, кол-во стоп бит 1, длинна адреса 8.
    Все работало прекрасно до того момента как заменили модуль МВ110-16ДН (неработал 1 вход)(на новом модуле установлены настройки старого модуля, адрес прибора -8), пропала связь с модулем МУ110-16Р (на модуле не мигает лампочка RS-485). Конфигурация в ПЛК не изменялась, настройки во вложении.
    Прибор(МУ110-16Р) снимали и подключали к ПК через AC3-M, связь была установлена(все параметры остались без изменений), а с контроллером отказывается работать.
    Что могло повлиять на работу и возможно ли как то решить данную проблему?
    Спасибо.
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg image.jpg (335.1 Кб, Просмотров: 98)

  2. #2

    По умолчанию

    Все же лучше модули разбить через 16 по адресам, третий прибор в сети ТРМ138?

  3. #3

    По умолчанию

    Спасибо за совет, в дальнейшем, разбивая адреса, буду учитывать.
    Полная конфигурация:
    МВ110-16ДН - адрес - 8.
    МУ110-16Р - адрес - 16.
    ТРМ138 - адрес - 32.
    ТРМ138 - адрес - 40.
    ТРМ138 - адрес - 48.
    ТРМ138 - адрес - 56.
    MSD100 - адрес - 210. (работает в режиме spy, архивирует каналы ТРМ138)
    Повторюсь, данная конфигурация хорошо работала, до момента смены модуля МВ110-16ДН.
    Вообще как вариант пробовали оставляли в сети RS-485 только контроллер и модуль МУ110-16Р, связи не наблюдалось.
    Для изменения конфигурации(CodeSys) потребуется выезд на объект.
    Если я правильно понял выезд на объект неизбежен? (для реконфигурации)
    ---
    стоит отметить провода подключения RS-485 (А) и (В) проверены.
    Последний раз редактировалось Profx15; 03.10.2012 в 11:14.

  4. #4

    По умолчанию

    А только этот модуль не отвечает? С остальными приборами обмен идет?

  5. #5

    По умолчанию

    Да, связь пропала только с МУ110-16Р, с остальными приборами связь в порядке.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    11.07.2012
    Адрес
    г. МИНСК
    Сообщений
    519

    По умолчанию

    [QUOTE=Profx15;92419]Здравствуйте!
    Есть связка ПЛК110-220.60.Р-М, +МУ110-16Р, +МВ110-16ДН.
    Устройства подключены по RS-485, опрос ведется протоколом owen. Адрес устройства МВ110-16ДН -8, адрес устройства МУ110-16Р - 16.

    МВ110-16ДН=8
    МУ110-16Р =24
    Так должно быть

Похожие темы

  1. ПЛК110+МУ110-32Р
    от mayak в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 09.04.2012, 09:05
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 06.01.2012, 23:32
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 21.03.2011, 13:51
  4. МУ110-32Р и МВ110-32ДН
    от nru в разделе Разработки
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 05.03.2011, 15:01
  5. сп270 + плк110-60 + му110-6у
    от AWA1971 в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 15.07.2010, 21:38

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •