    Question CoDeSys Web Server и Windows 7 ?

    В ХР все вроде без проблем ? Осуществляем те же действия в Виндовс 7 - инт.експлорер пишет, что не находит страницу. Хотя в окне сервера виден каждый новый запрос ! Может не та ява ??

  2. #2
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,212

    По умолчанию

    оперой попробуйте она самая "демократичная" и ошибки смотрите

  3. #3

    По умолчанию

    Спасибо всем за многочисленные ответы !!
    Зато получил огромное удовольствие частично разобраться сам !!

    Для тех кто столкнулся с такой же проблемой:
    качать лучше яву 7u7 windows x64, вызывать визуализацию в браузере с обязательным указанием расширения файла "....:8080/webvisu.htm", и обязательно не забывать в файле webserver_conf прописывать правильный путь к каталогу с файлами визуализации, а также использовать имя визуализации PLC_VISU, либо , для другого имени, изменить соответствующую строку в файле webvisu.htm в папке CoDeSys V2.3 \ VISU (по крайней мере для эмулятора контроллера PLCWinNT все это работает).
    Последний раз редактировалось sasha0000; 05.10.2012 в 22:14.

Похожие темы

  1. Проблема CodeSys и Windows 7
    от Ильнур в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 25.09.2012, 13:34
  2. Не идет обмен. Codesys OPC server
    от AntonTrade в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 02.05.2012, 07:46
  3. CoDeSys and OPС Server
    от moon-guest в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.08.2010, 09:37
  4. OPC-server и журналы windows
    от treww в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 09.06.2009, 12:35

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •