Показано с 1 по 9 из 9

Тема: какие идеи??

  1. #1

    По умолчанию какие идеи??

    Здравствуйте!

    три щита управления:

    1. ПЛК 150, МВА8-1 шт, МДВВ-1 шт
    2. ПЛК 100, МДВВ-5 шт
    3. ПЛК 100 МДВВ-5 шт

    Внутри щита связь по rs485 ПЛК - мастер

    Как организовать связь между щитами?

  2. #2
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,243

    По умолчанию

    по ТСР можно

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    10.12.2009
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    673

    По умолчанию

    Какое расстояние между щитами, условия прокладки линии (раздельно, вместе с "силой")?

  4. #4

    По умолчанию

    Можно использовать сетевые переменные.
    Если нужно чтобы 1 контроллер видел какие-то параметры из двух других, можно на двух поднять Slave, и мастером первого их опрашивать.
    Интерфейс в зависимости от расстояния. Если не далеко - Ethernet.
    42 is the answer

  5. #5
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,243

    По умолчанию

    я понимаю что надежду давать не так плохо, но тут без вариантов только по локалке

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    10.12.2009
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    673

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    я понимаю что надежду давать не так плохо, но тут без вариантов только по локалке
    Да ладно есть масса других вариантов. Все зависит от конкретных вводных, про кторые пока не слыхать.

  7. #7
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,243

    По умолчанию

    ну какие, на этих плк по одному интерфейсу, 485 занят так как плк для модулей мастер, а больше двух мастеров не сделать, по 232 соединение точка-точка, соответственно два плк к третьему (мастеру) не подсоеденить
    Считаете что дебуг надежное соединение для производства?

  8. #8

    По умолчанию

    Связь между контроллерами по локальной сети - это и была изначальная идея, так как физически она уже есть, но используется только для связи контроллеров с ПК. Каким образом научить один контроллер анализировать переменные другого - в этом и заключалась проблема. Если возможно... какое-нибудь описание или пошаговую инструкцию... выполнять в СКАДЕ какие-то операции исключено так как на ПК возложено много других функции, часто перезагружается и т. д.

  9. #9
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,243

    По умолчанию

    ищите темы по работе через сетевые переменные, я пользуюсь на примере работы библиотеки TcpUdpLib, но там много переделывать

Похожие темы

  1. Какие команды Модбас в ИП320
    от drvlas в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 14.03.2011, 08:29
  2. Связь 2х ПЛК!!! какие есть варианты?
    от #kresh# в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 02.03.2011, 22:23
  3. какие протоколы поддерживает мв110-8ас?
    от frolov_evgeny в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 26.08.2010, 16:00
  4. Какие датчики применить?
    от Викторович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 20.01.2008, 22:31
  5. какие датчики подходят к мва8
    от koval.sergei в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.07.2007, 10:11

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •