Тема: регулирование клапаном с приводом 4-20мА

  1. #1

    По умолчанию регулирование клапаном с приводом 4-20мА

    Здравствуйте!
    Помогите разобраться.
    Есть задача осуществлять регулирование клапанами с входом 4-20 мА
    обратная связь - температура с термосопротивления 50М
    необходимо поддерживать установленную температуру по средствам регулирования протока охлаждающей воды
    Собственно вопрос в том как лучше это реализовать?
    какой прибор лучше всего подойдет для регулирования клапаном с электроприводом?
    кроме того хотелось бы уставку температуры задавать из SCADA и в неё же получать значение измеряемой температуры
    желательно минимум 6ти канальный прибор
    Совсем запутался что выбрать
    пид регулятор или измеритель регулятор?
    дело в том что у пид регуляторов только ОВЕН протокол
    а я пользую модбас OPC сервер
    подойдет ли для моей задачи ТРМ 138 ?
    Последний раз редактировалось werg; 28.09.2012 в 14:26.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    22.03.2012
    Адрес
    Лермонтов
    Сообщений
    360

    По умолчанию

    А подскажите, сколько у Вас каналов?

  3. #3

    По умолчанию

    на одном узле 6 каналов
    узлов будет 12
    дело в том, что обратная связь по температуре очень запаздывает
    т.е при увеличении расхода клапана реально температура охлаждаемого узла начинает снижаться через секунд 30 и снижается до установившегося значения в течении 4-5ти минут!
    Хотелось бы подобрать такой прибор, что бы из SCADA (InTouch) можно было без труда менять уставку температуры.
    Насколько точно можно осуществлять регулирование в таких условиях?
    Последний раз редактировалось werg; 01.10.2012 в 16:14.

  4. #4

    По умолчанию

    ТРМ138 Вам не подойдет, так как в прибор с выходным сигналом 4...20мА (выход И) будет работать в режиме регистрации. Его можно настроить в режим условного П- регулятора, но точного поддержания температуры Вы не добьетесь. Нужно будет долго подбирать параметры Ао.L и Ао.Н по каждому каналу.
    Вам больше подходит как раз ТРМ148. В ТРМ148 используется протокол ОВЕН, Вы можете использовать для ввода данных в InTouch любой ОРС (если я ничего не путаю), в том числе тот который предоставляем мы для наших приборов.
    Последний раз редактировалось Зоя; 03.10.2012 в 09:55.
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru

  5. #5

    По умолчанию

    а с трм148 я добьюсь точности?

  6. #6

    По умолчанию

    Если решите проблему с задержкой измерения, то точность поддержания добьетесь. Опять же проверьте использование ОРС сервера в Intouch, я давно с ней работала, возможно что-то поменялось.
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru

  7. #7

    По умолчанию

    с интач все нормально будет
    задержка измерения не проблема а факт
    система инертна
    и таковой останется.
    единственное что быстро меняется, так это температура воды на выходе.
    но надо обратную связь по температуре железа

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от werg Посмотреть сообщение
    с интач все нормально будет
    задержка измерения не проблема а факт
    система инертна
    и таковой останется.
    единственное что быстро меняется, так это температура воды на выходе.
    но надо обратную связь по температуре железа
    Для компенсации инерции системы используется дифференциальная компонента регулятора ( время предварения ).

  9. #9

    По умолчанию

    Данную задачу можно решить с помощью ПАРАГРАФ PL2
    Проблем с поднятием OPC сервера с привязкой к SCADA системы не будет.
    На нем реализовал примерно такую же задачу.
    Последний раз редактировалось Зоя; 08.10.2012 в 08:23.

Похожие темы

  1. Проблема управления клапаном
    от fpavel84 в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 17.10.2011, 15:48
  2. ПКП1 с приводом задвижки AUMA
    от Юрий Вс в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 03.09.2011, 12:52
  3. управление приводом.
    от ОлегБорода в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 15.05.2010, 09:59
  4. Управление пропорциональным клапаном
    от Elektron76 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 05.08.2008, 20:22
  5. господа вопрос по задвижке с эл. приводом(+)
    от незарегистрированный в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 07.01.2008, 16:59

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •