Показано с 1 по 2 из 2

Тема: ПР110 и 110Вольт

  1. #1

    Question ПР110 и 110Вольт

    Добрый день.
    Как будет себя вести ПР и его-же ВХОДА при питании от 110В.
    Ввиду сохранения безопасности работы на станке и изоляции от сети, питание шкафа автоматики через транс 380/110.
    Помехоустойчивость???
    В шкафу из ЭМ помех 4 контактора, ещё один транс на питание электродинамического тормаза.Соответственно в момент вкл. тормаза хорошие скачки тока, как следствие ЭМ помехи.

    Неохота переходить на 24В постоянки.

    Имеется ввиду ПР110-220
    Последний раз редактировалось alexk76; 27.09.2012 в 18:19.

  2. #2
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,113

    По умолчанию

    Судя по РЭ минимальное напряжения питания и входов 90в .Так что 110вольт входит в рабочий диапазон .А вот на счет помех ,это надо пробовать и задавать время фильтрации побольше .