Показано с 1 по 7 из 7

Тема: Ресурс работы реле дискретных выходов ПЛК-150

  1. #1

    Arrow Ресурс работы реле дискретных выходов ПЛК-150

    Приветствую всех! Кому нибудь известно какой ресурс работы реле дискретных выходов ПЛК150 или МДВВ-Р? Т.е. количество включений\выключений которые они должны стабильно отработать?

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    22.03.2012
    Адрес
    Лермонтов
    Сообщений
    360

    По умолчанию

    У ПР110 ресурс механический 5кк, а электрический 200к. Наверное, у ПЛК150 релюшки аналогичные.

  3. #3

    По умолчанию

    "к" это что за единица измерения?

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    22.03.2012
    Адрес
    Лермонтов
    Сообщений
    360

    По умолчанию

    к = 1000 (ну, типа кило).

  5. #5

    Arrow

    Цитата Сообщение от Рабиндранат Посмотреть сообщение
    к = 1000 (ну, типа кило).

    Т.е. механический 5 000 000 раз, электрический 200 000 раз, я правильно понял? А в чём различия между электрическим ресурсом и механическим, что-то я не понимаю?

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lava_02 Посмотреть сообщение
    Т.е. механический 5 000 000 раз, электрический 200 000 раз, я правильно понял? А в чём различия между электрическим ресурсом и механическим, что-то я не понимаю?
    Механический - когда реле срабатывает "вхолостую", без напряжения на контактах.
    Электрический - при номинальной электрической нагрузке на контактах, причем при индуктивном характере нагрузки ресурс реле меньше, чем при активном.

  7. #7

    Arrow

    Цитата Сообщение от kolyan Посмотреть сообщение
    Механический - когда реле срабатывает "вхолостую", без напряжения на контактах.
    Электрический - при номинальной электрической нагрузке на контактах, причем при индуктивном характере нагрузки ресурс реле меньше, чем при активном.
    Благодарю за ответы!

Похожие темы

  1. Проверка дискретных выходов ПЛК73
    от AndreyAPG в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 24.07.2015, 16:18
  2. использование дискретных выходов в плк 150
    от Александр Игоревич в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.05.2009, 22:39
  3. Модуль дискретных входов/выходов.
    от neutrino в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 20.11.2008, 14:03
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 06.04.2007, 09:11
  5. ПЛК150:параметры дискретных выходов
    от Алексей11 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 06.04.2007, 09:06

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •