Показано с 1 по 2 из 2

Тема: ПЛК73+СМИ2

  1. #1

    По умолчанию ПЛК73+СМИ2

    Здравствуйте. Пытаюсь передать значение температуры с ПЛК73М прошивка 2.15 11 10 на СМИ2. С разных примеров собрал программу для ее передачи. На СМИ2 цифры изменяются произвольно, также появляются ошибки dt.LL, dt.hh. В чем я ошибся?
    Вложения Вложения

  2. #2

    По умолчанию

    Разобрался. Не правильно формировал массив. Правильный:
    ptr_f2:=ADR(temperatura);
    Buffer[3]:=ptr_f2^;
    ptr_f2:=ptr_f2+1;
    Buffer[2]:=ptr_f2^;
    ptr_f2:=ptr_f2+1;
    Buffer[1]:=ptr_f2^;
    ptr_f2:=ptr_f2+1;
    Buffer[0]:=ptr_f2^;