Есть прибор трм151 к нему подключены 2 нагревателя и 2 термопары.
Решил я сделать автонастройку ПИД для второго нагревателя. В процессе настройки на большом табло стало выводить отрицательные значения, а температура объекта полезла далеко за 100, остановил я этот процесс. И теперь имею интересную проблему. При показаниях термопары №1 -24С термопара №2- 32С и
вот табличка:
№1 №2
24 32
33 21
83 -29
180 -140
>250 LLLL
тоесть термопара что-то измеряет. только что?
термопары местами менял. Все равно проблема на 2 канале.
Скачал типовую конфигурацию. Залил в прибор. Ничего не изменилось.
Что делать?
Заранее благодарен за советы.
PS. Сам себе и посоветую. Полярность термопары надо правильно соблюдать...