Тема: Проблема с отслеживанием температуры. ТРМ151

  1. #1

    По умолчанию Проблема с отслеживанием температуры. ТРМ151

    Есть прибор трм151 к нему подключены 2 нагревателя и 2 термопары.
    Решил я сделать автонастройку ПИД для второго нагревателя. В процессе настройки на большом табло стало выводить отрицательные значения, а температура объекта полезла далеко за 100, остановил я этот процесс. И теперь имею интересную проблему. При показаниях термопары №1 -24С термопара №2- 32С и

    вот табличка:
    №1 №2
    24 32
    33 21
    83 -29
    180 -140
    >250 LLLL
    тоесть термопара что-то измеряет. только что?
    термопары местами менял. Все равно проблема на 2 канале.
    Скачал типовую конфигурацию. Залил в прибор. Ничего не изменилось.

    Что делать?

    Заранее благодарен за советы.


    PS. Сам себе и посоветую. Полярность термопары надо правильно соблюдать...
    Последний раз редактировалось hunter03; 25.09.2012 в 09:58.

  2. #2

    По умолчанию

    Довольно странное поведение. То есть, при запуске процесса на 2-ом датчике температура начинает убывать?
    1) Проведите инициализацию прибора.( Пароль для полного доступа "1") Далее закройте конфигуратор. Скачайте с сайта модификацию 1 http://www.owen.ru/catalog/86945332 и запишите все параметры (прибор/записать все параметры).
    2) Далее настройку лучше проводить при помощи EasyGo ТРМ151-01 (на той же ссылке). Убедитесь в правильности задания типа вашего датчика. Задайте все настройки через программу. Так же можно зайти в конфигуратор 151 и проверить, чтобы в параметре R.el был установлен Тип 1 ( нагреватель).( В дереве регуляторы/Авт-ая настройка Регулятора)

    Если не получится, отправте мне свою конфигурацию на почту support@owen.ru с пометкой для Евгения.
    PS: При сохранении модификации сначала считайте все параметры ( прибор/считать все параметры ).

  3. #3

    По умолчанию

    Полярность термопары надо правильно соблюдать

    пару дней назад термопары менял. вот и накосячил

  4. #4

    По умолчанию

    я так полагаю вопрос решился?

Похожие темы

  1. проблема с конфигуратором ТРМ151
    от BaJlenoK в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 28.11.2016, 16:08
  2. ТРМ202 - проблема с индикацие температуры
    от SAS84 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 10.04.2012, 10:49
  3. ТРМ151-01 график температуры
    от maxlabt в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 20.03.2012, 09:08
  4. ТРМ151 проблема подключения к ПК
    от maxlabt в разделе Эксплуатация
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 19.03.2012, 00:41
  5. Проблема с Trace Mode и ТРМ151
    от mcsik в разделе Другие SCADA системы
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 19.06.2011, 04:03

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •