Вот такой ПЛК150ИМ:
PLCInfo
PLC model MODEL PLC 150
Binary VERSION 2.14.0
Need Target version 2.10
Compiled: 10:35:48 May 16 2011
MAC 6A:77:00:00:90:B6
IP 10.0.6.10
GATE 10.0.6.1
MASK 255.255.255.0
PIC upper version is 07
Licence unlimited
Current DAC
PIC lower version is 0e
--------------
зав.№ 10746111102292810
Аналоговые входы AI-1, 2, 3: unifed signal sensor, type of sensor IT_0_20, Ain low=0; Ain high=400. AI-4 - RTD sensor - r428_50
Зашиваю контроллер + create boot project + старт. Ни одной цепи не подключено, только на некоторых дискретных входах стоят перемычки - общее состояние выключено.
На AI-4 NAN - это понятно и правильно.
На AI-1,2,3 - ток ноль, всё хорошо.
В time to backup power down - 438 или 480.
Выключаю контроллер, жду десять минут, включаю и имею на AI-3 938 Ампер. На AI-1, 2 - нули.
Сброс и сброс холодный не помогают. Сброс заводской и повторение процедуры - помогают, но - до выключения питания на 10 минут.
Как то всё это тянулось, читал форум - ничего. Вместо большого тока стало появляться NAN на AI-3. Дописал программу обработки этого NAN.
Теперь AI-3 только иногда влетает в большой ток ("меньший" чем NAN) и на короткое время после включения.
Как всё это преодолеть?