Показано с 1 по 10 из 10

Тема: МПР51 вопрос

  1. #1

    По умолчанию МПР51 вопрос

    Приобрели два МПР51. С помощью конфигуратора запрограммировали.
    Один работает нормально ( ПИД-регулятор, управление задвижкой),
    на выходе второго реле не срабатывают.Программа в приборах одна и та же.
    Даже сливали с рабочего и заливали в нерабочий - не работает.Индикация
    параметров нормальная. Может какой-то параметр есть для включения
    ПИД ?

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    22.03.2012
    Адрес
    Лермонтов
    Сообщений
    360

    По умолчанию

    А если в ручном режиме в меню программирования войти - там такие же параметры, как Вы заливали?
    А если попробовать вместо ПИД-регулятора поставить компаратор и заставить его сработать, сработает ли реле?

  3. #3

    По умолчанию

    В ручном режиме программировали... то же самое.
    Насчет компаратора - это идея, спасибо.
    Попробую еще на заводские настройки сбросить - может поможет...

  4. #4

    По умолчанию

    Лучший вариант сбросить на заводские, после попробовать снова залить программу.
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru

  5. #5

    По умолчанию

    Сброс не помог.Будем менять.

  6. #6

    По умолчанию

    Подключил к МПР 51 термопары ТСП101 (Pt100) ко входам Тсух, Твл, к Тпрод - подключил резистор 100 ом, индицируется на табло около 300, чтобы это значило, помогите. Заранее спасибо.

  7. #7

    По умолчанию

    Во-первых не термопары, а термометры сопротивления.
    Во-вторых, Ваш МПР51 скорее всего предназначен для работы с термометрами сопротивления 50 Ом, а не 100 Ом.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Andrew_Stranger Посмотреть сообщение
    Во-первых не термопары, а термометры сопротивления.
    Во-вторых, Ваш МПР51 скорее всего предназначен для работы с термометрами сопротивления 50 Ом, а не 100 Ом.
    Во первых - с термометрами согласен
    во вторых, согласно инструкции можно подключать термометры с сопротивлениями и 50, и 100 Ом, есть коррекция
    Может еще есть мысли?
    Большое спасибо.

  9. #9

    По умолчанию

    Во вторых, где вы это нашли в инструкции?
    Я нашел такое:
    МПР51-Щ4.01 – для работы с термометрами сопротивления 50 Ом и интерфейсом
    «токовая петля»;
    МПР51-Щ4.01.RS – для работы с термометрами сопротивления 50 Ом и интерфейсом
    «RSS485»;
    МПР51-Щ4.03 – для работы с термометрами сопротивления 100 Ом и интерфейсом
    «токовая петля».
    МПР51-Щ4.03.RS – для работы с термометрами сопротивления 100 Ом и интерфейсом
    «RSS485».

  10. #10

    По умолчанию

    Инструкция общая под все модификации. Как правильно Вам указал Andrew_Stranger, есть различные модификации прибора МПР51 и они отличаются по типу подключаемых к нему термометров сопротивления.
    Поэтому укажите тут полную маркировку обоих приборов. Датчик к двум приборам приобретали одинаковые Рt100.
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru

Похожие темы

  1. МПР51 и АС3-м
    от igor712000 в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.12.2011, 19:53
  2. мпр51
    от ОлегБорода в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 14.01.2010, 17:24
  3. мпр51 + дв-1к
    от Ianus в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 18.11.2009, 20:40
  4. мпр51-щ4 вопрос про измерение влажности
    от Elijah в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 17.09.2009, 09:57
  5. МПР51, БКМ-1
    от незарегистрированный в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 10.04.2007, 11:42

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •