Показано с 1 по 4 из 4

Тема: МУ110-16Р и команда 16 ModbusRTU

  1. #1

    По умолчанию МУ110-16Р и команда 16 ModbusRTU

    Добрый день. Не мог бы ли кто нибудь пояснить мне все таки каким образом для включения по маске нескольких реле МУ110-16Р использовать команду 16(0х10) ModbusRTU?
    Вот что у меня получается, адрес прибора 4:
    Запрос: 0х04 0х10 0х00 0х32 0х00 0хFF 0х21 0хD3
    Ответ: 0x04 0x90 0x02 0xDD 0xC0
    Соответственно согласно стандарта ModbusRTU имею ошибку адреса регистра.
    Форум и гугл в данном вопросе пока ни чем не помог.

  2. #2
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,248

    По умолчанию

    16 (0x10) — запись значений в несколько регистров хранения (Preset Multiple Registers)
    Команда состоит из адреса элемента, количества изменяемых элементов, количества передаваемых байт устанавливаемых значений и самих устанавливаемых значений. Данные упаковываются так же, как в командах чтения данных
    Вы не считаете, что в Вашем запросе не хватает значений

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    Вы не считаете, что в Вашем запросе не хватает значений
    Идем читаем что называется. Спасибо за взгляд со стороны, затупил и попутал с 6 командой.
    Странно что нет возможности записи в регистр в котором соответствующий бит отвечал за свое реле. На мой взгляд это очень было бы удобно, да и меньшие объемы данных гонять пришлось по интерфейсу.

  4. #4
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,248

    По умолчанию

    вроде так и организован обмен, собираем все дискретные выхода в один регистр и отправляем, каждый бит отвечает за свой выход

Похожие темы

  1. сброс си30 из ПЛК по ModbusRTU
    от AntoNechayuk в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.04.2016, 14:57
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 29.06.2013, 23:04
  3. ПЛК110-32 + ИП320 + МВ110-16ДН по ModbusRTU
    от Evlord в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.04.2011, 09:11
  4. ТРМ - 138 и команда 'Aply'
    от alexei73p в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 24.04.2009, 20:10
  5. групповая команда для мдвв
    от Радик в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 27.12.2007, 07:48