У меня вопрос. Возможно ли подключение 2 приборов ТРМ251 и ТРМ1 параллельно к одному датчику температуры Pt100
У меня вопрос. Возможно ли подключение 2 приборов ТРМ251 и ТРМ1 параллельно к одному датчику температуры Pt100
Подключать термометр сопротивления к 2 приборам нельзя.
Но можно решить данную задачу, если использовать нормирующий преобразователь и сигнал от датчика последовательно завести на 2 прибора. Или же использовать датчик температуры с 2-мя чувствительными элементами в одном корпусе.
Руководитель ячейки Датчики
Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
Skype: z.chernova_owen
email: z.chernova@owen.ru
Добрый день.
Насколько посмотрел по сайту, у ОВЕН нет ТРМ 110.
В любом случае, на любой ТРМ так соединять нельзя.
Прибор производит измерение сопротивления провода, а у Вас получается в параллель подключается ещё и измерительный вход другого прибора.
Соответственно будет неправильно проводится компенсация.
И это в лучшем случае.
А в худшем, поскольку блоки питания приборов не соединены даже по минусу, может произойти что угодно, вплоть до кирдыка входов.
Я бы не стал экспериментировать.
С уважением.
Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)
Спасибо ! Тогда только 7_ми жильный кабель
К любому нельзя, кроме унифицированного токового или по напряжению. И то не всегда.