    По умолчанию Вывод надписей на ЖКИ ПЛК-73

    Синхронно с входами in_a, in_b, in_c нужно выводить надписи на дисплей контроллера.
    Т.е включил контроллер - пустой экран, если активен in_a высвечивается "Вых А", in_b - "Вых В" ... и т.д.
    Как нужно не работает, а засвечивается сразу "Вых С", и пишет только "Вых В" если на in3 подать (TRUE).
    На ScreenNumber наверное нужно подать номер экрана не в двоичной а в десятичной форме?
    Подскажите как преобразовать или в чем ошибка схемы.
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg Scr.jpg (96.1 Кб, Просмотров: 63)
    Последний раз редактировалось dr_alf; 20.09.2012 в 10:00.

  2. #2

    По умолчанию

    Поблема решена введением в функциональные блоки ShowString - EN/ENO.
    На входы EN блоков подал переменные in1, in2, in3
    В SetWorkScreenCount выставил 1 экран.
    Сначала текст на экране мерцал, ввел в программу дополнительный таймер в режиме автогенерации с периодом импульсов 0.2 сек. Его выходную переменную подал на вход EN функционального блока ClearScreen.

Похожие темы

  1. Вывод на ЖКИ ПЛК73
    от Distemperrr в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 10.09.2019, 06:57
  2. ПЛК73. Вывод на дисплей.
    от zaur в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 19.06.2017, 12:15
  3. ПЛК63 вывод часов
    от RoDJeR в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 25.06.2014, 23:29
  4. Вывод нескольких ТРМ 151-03
    от krez в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 04.02.2011, 12:29
  5. аналоговый ввод/вывод
    от Кирилл в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 16.04.2009, 09:16

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •