    Добрый день!
    Прошу помочь с подбором оборудования ОВЕН!Автоматизация элеватора 15 тыс. тонн с очисткой и сушкой. Ориентировочное количество точек:
    дискретный вход - 250
    дискретный выход - 50
    аналоховый вход - 2
    аналоговый выход - 2
    И способ отображения процесса - мнемосхема на кнопках или панель?

    Заранее благодарен!

  2. #2

    По умолчанию

    Возьмите:
    плк110 1шт
    МУ110-32Р 2шт.
    МВ110-32ДН 8шт.
    МВ110-2А 1шт.
    МУ110-8И 1шт.

    Должно работать)
    Панель, а лучше SCADA

  3. #3

    По умолчанию

    а входы плк задействовать или нет?

  4. #4

    По умолчанию

    из ряда плк 110 какой посоветуете для данной задачи?

  5. #5

    По умолчанию

    Входы и выходы плк по своему усмотрению, можешь в резерв отправить.Овен ПЛК110-220-60р-м.

  6. #6

    По умолчанию

    service .
    Как собираетесь контролировать :
    температуру внутри колон элеватора,
    влажность зерна ,
    температуру зерна перед засыпкой

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    10.12.2009
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    673

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Анатолий Посмотреть сообщение
    service .
    Как собираетесь контролировать :
    температуру внутри колон элеватора,
    влажность зерна ,
    температуру зерна перед засыпкой
    Система термометрии отдельно поставляется.
    ИМХО при помощи ручного влагомера.
    Какой смысл в контроле температуры зерна перед засыпкой?


    Куда аналоговые выходы использовать собираетесь? На горелку?
    Можно глянуть фотки моих шкафов, мож увидите путевое чего.

  8. #8

    По умолчанию

    температурный контроль - другая история. я ее пока не касаюсь.
    аналоговые сигналы для ПЧ (один-транспортер в завальной яме, второй - привод барабана очистителя. а где можно фотки глянуть?

  9. #9

    По умолчанию

    еще хотел по поводу вентиляторов и зачистных шнэков силосов спросить - их в отдельный шкаф или все в кучу?

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    10.12.2009
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    673

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от service Посмотреть сообщение
    температурный контроль - другая история. я ее пока не касаюсь.
    аналоговые сигналы для ПЧ (один-транспортер в завальной яме, второй - привод барабана очистителя. а где можно фотки глянуть?
    Фотки показывают здесь:
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=3899&page=5
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=9447&page=10
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=9447&page=14
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=9447&page=18
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=9447&page=19

    А чегой частотники по модбасу не подключаете? Ведь и силу тока и температуру обмоток глянуть можно будет.
    Шнеки обязательно в кучу и к ним токовый контроль, вентиляторы я тоже в общий шкаф складываю, но это на любителя.

Страница 1 из 4 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. автоматизация котла
    от CEkip в разделе Наши проекты
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 04.11.2022, 17:10
  2. автоматизация кнс
    от Crizlo в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 03.08.2010, 16:02
  3. автоматизация котла
    от CEkip в разделе Наши проекты
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 12.04.2010, 10:44
  4. Автоматизация ЦТП
    от QWERG в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 31.07.2009, 21:50
  5. автоматизация солнечника
    от леня в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 03.09.2007, 16:34

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •