Хочу сразу сказать, что я не ищу способов ликвидации, я хочу разобраться с причинами.
Помехи ("шумы") от термопар.
Я имею нагреватель на 30 кВт. Он представляет собой спираль. Регулирование температуры осуществляется через связку "термопара -регулятор температуры".
Термопара расположена следующим образом: в керамическом изоляторе термопара просунута между витками, рабочий спай находится внутри нагревателя, около спиралей, но не касается их.
На рисунке изображены данные, полученные с трех термопар типа ТПР. Термопары были подключены к Овенскому модулю аналогового ввода.
В чем суть вопроса:
интервал 1-2 (смотри рисунок) -одна термопара шумит
интервал 2-3 - термопару всунул чуть глубже - шумит
интервал 3-4 - высунул термопару таким образом, что она больше не просунута между витками нагревателя, но рабочий спай всё еще находится возле витков (термопара находится чисто в теплоизоляторе)
интервалы 4-5-6-7 - погружаю термопару глубже, шумов нет.
интервал 7-8 - термопара находится примерно в том месте, где она была в начале эксперимента, пошли привычные шумы
интервал 8 и далее - погрузил термопару еще глубже, шумы усилились, а вместе с ним шуметь начала и не шумящая термопара (оранжевая).
такой эффект, когда одна шумящая термопара наводит помехи на не шумящую, я видел и на других АЦП.
Видимо какие-то особенности работы мультиплексора?? это первый вопрос.
Второй вопрос: как-нибудь можно объяснить связь между расположением термопары в нагревателе и наличием шумов? Индукционный токи или что?