    По умолчанию Виснит "ПЛК110-60"

    Имеем такую проблему "виснит" (мб стопориться) раз в неделю где-то контроллер ПЛК110-24.60.Р-М. К нему подключенны 5 модулей МВ110-8А ,панель СП-270-Т и ловатовский анализатор сети DMK-40. Данная конфигурация используется на двух разных обьектах ( один в России , другой в Украине). Подскажите в чем может быть проблема и как ее устранить ?

  2. #2

  3. #3

    По умолчанию

    Здравствуйте, Grafik.
    Цитата Сообщение от Grafik Посмотреть сообщение
    Да это оно :-) но возможно не всё :
    1. Проверьте соответствие торгет файлов и прошивок контроллера.
    2. Добавьте в ПЛК-конфигурации модуль статистики и посмотрите на реальном ПЛКххх что бы у ПЛКххх было свободное время.
    3. Если ПЛКххх в компьютерной сети с кучей компов, то сделайте свою сеть диспетчеризации, отдельную от общей.
    4. Ходят слухи, что в некоторых партиях ПЛКххх внутренний блок питания был жутко не надёжным и это частенько приводило к похожим ситуациям, а затем ПЛКххх вообще переставал запускаться. Решалось заменой кондёров во внутреннем блоке питания.
    Вот пожалуй самые частые причины глюков с ПЛКххх
    Автоматизация Диспетчеризация Сервис
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru

Похожие темы

  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.02.2013, 19:08
  2. ПЛК110 Самопроизвольное выключение режима "Работа"
    от ОАО"Органика" в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 20.12.2011, 11:19
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 30.09.2010, 22:30
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 13.04.2010, 18:31

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •