Показано с 1 по 3 из 3

Тема: Пуск программы на трм251 из плк160.

  1. #1

    По умолчанию Пуск программы на трм251 из плк160.

    В описании на прибор пишут, что Пуск/стоп программы осуществляется при помощи функции 00х05. Но ее нет в конфигураторе.
    Что делать? Переделывать весь проект использую modbus.lib? Или есть способ оптимальней?

  2. #2

    По умолчанию

    Тоже итересует данный вопрос.Каково решение Ув.ТехПоддержка?

  3. #3
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,224

    По умолчанию

    возможно опечатка, 5-ая функция запись в один бит, а судя по таблице из руководства, старт и стоп занимают целый регистр их значения 0хFF00 и 0x0000, да и в протоколе ОВЕН тоже под старт/стоп отводится int16.