Добрый день.
Есть необходимость подключить к аналоговому входу ПЛК63 термопару ТП(В) через ТРМ201.
Какой вариант (в плане дополнительных элементов и простоты монтажа) аналогового выхода на ТРМе предпочтительней использовать 4..20 мА или 0..10 В?
Добрый день.
Есть необходимость подключить к аналоговому входу ПЛК63 термопару ТП(В) через ТРМ201.
Какой вариант (в плане дополнительных элементов и простоты монтажа) аналогового выхода на ТРМе предпочтительней использовать 4..20 мА или 0..10 В?
в вашем случае не имеет значения, поскольку напрямую к ПЛК63 нельзя подключить ни сигнал 4-20мА ни 0-10В. Потребуются дополнительные резисторы.
А зачем вам вообще такое делать? Ведь можно подключить напрямую датчик к ПЛК и на экран выводить температуру, есть вариант вообще по сети, через Модбас, считывать что намерил ТРМ201
Такой тип термопары напрямую к контроллеру не подключишь, а интерфейса у данного ТРМа нет, поэтому приходиться измудряться.
Возвращаясь к теме: какое подключение считается более, так сказать, правильным или классическим, с учетом используемых компонентов.
Вроде для 10в-го входа ПЛК необходим только резистивный делитель напряжения РД10 и все, а для токового входа - внешний резистор 100 Ом для ПЛК63 и Rн для ТРМ, так?
Схема подключения
Последний раз редактировалось Zyx; 21.09.2012 в 17:18.
ТРМ201 производится с интерфейсом RS485, протокол обмена ОВЕН или Modbus. Опросить с ПЛК63 прибор ТРМ201 Вы можете с помощью библиотеки (см. примеры и полезности).
Руководитель ячейки Датчики
Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
Skype: z.chernova_owen
email: z.chernova@owen.ru
Да, я уже посмотрел, что данный ТРМ с интерфейсом, но необходимо использовать именно аналоговые входы, т.к. интерфейс может пригодиться для другого.ТРМ201 производится с интерфейсом RS485, протокол обмена ОВЕН или Modbus. Опросить с ПЛК63 прибор ТРМ201 Вы можете с помощью библиотеки...
Исправленная схема:
Последний раз редактировалось Zyx; 24.09.2012 в 14:34.