Тема: Сохранение данных после отключения питания СП270 (Slave)

  1. #1

    По умолчанию Сохранение данных после отключения питания СП270 (Slave)

    Здравствуйте!
    проблема заключается в следующем: необходимо, чтобы после выключения питания, и при последующем его включении, данные, в данном случае уставка, задаваемая с панели (slave) в плк100 (master), сохранялась. Данные в регистрах PSW с 256 и ниже после выключения питания не сохраняются, так куда записать уставку, чтобы она сохранилась???

  2. #2
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,248

    По умолчанию

    в плк, где ж еще то

  3. #3

    По умолчанию

    в плк не получается, потому как уставку задаю с панели и при отключении питания значение в панели обнуляется и передается в плк "0", а не значение, которое было задано то выключения питания((((((((( использование функциональной области, то бишь копирование после выключения питания из регистра PSW в регистр PFW, тоже не помогает, не сохраняются в панели данные и все тут(((((((((((

  4. #4
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,248

    По умолчанию

    Как это возможно, если у Вас панель слейв, раз плк читает регистры, он что условие неможет проверить если принятая переменная равно нулю, то оставить текущее значение, а если считанное значение отличается от нуля и от текущего значения, то заменить на данные с панели, вроде все просто

  5. #5
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,841

    По умолчанию

    Замечание:
    Цитата Сообщение от Delusion Посмотреть сообщение
    ...Данные в регистрах PSW с 256 и ниже после выключения питания не сохраняются
    Нельзя использовать (изменять) PSW c номерами от 0 до 255, это служебная область. Она используется программным обеспечением панели.
    По существу смотрите здесьhttp://www.owen.ru/forum/showthread....3087#post43087
    Последний раз редактировалось petera; 14.09.2012 в 16:29.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Замечание:
    Нельзя использовать (изменять) PSW c номерами от 0 до 255, это служебная область. Она используется программным обеспечением панели.
    По существу смотрите здесьhttp://www.owen.ru/forum/showthread....3087#post43087
    ээээ, 256 и ниже это, в смысле 256, 257 и так далее, но все равно спасибо)))

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    Как это возможно, если у Вас панель слейв, раз плк читает регистры, он что условие неможет проверить если принятая переменная равно нулю, то оставить текущее значение, а если считанное значение отличается от нуля и от текущего значения, то заменить на данные с панели, вроде все просто

    так, спасибо большое, с плк понятно, там по условию данные могут сохраняться, просто получится тогда, что в плк уставка будет сохраняться и отрабатываться, та что необходима, а в панели будет отображаться "0", а это как то не зер гуд. функциональная область как то не работает как должно, а вернее вообще не сохраняет данные в PFW регистры((( так что печально.

  8. #8
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,248

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Delusion Посмотреть сообщение
    так, спасибо большое, с плк понятно, там по условию данные могут сохраняться, просто получится тогда, что в плк уставка будет сохраняться и отрабатываться, та что необходима, а в панели будет отображаться "0", а это как то не зер гуд. функциональная область как то не работает как должно, а вернее вообще не сохраняет данные в PFW регистры((( так что печально.
    опять же, а кто мешает плк, корме программиста, при чтении из панели нуля, при таком условии занести туда (в панель) текущее значение уставки

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,251

    По умолчанию

    А если уставка может быть равной 0 ?

  10. #10
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,248

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    А если уставка может быть равной 0 ?
    а для визуализации ни чего не поменяется, если текущая уставка нулевая то ноль и запишется

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПЛК(Slave) < СП270(Master) > ПЛК(Slave). Хождение по экранам при потере связи.
    от masterfloMaster в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 12.04.2011, 18:41
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 03.11.2010, 13:32
  3. сп270. рестарт проекта после пропадания питания
    от chago в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 23.05.2010, 22:15
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 22.03.2010, 14:11
  5. трм151 после пропадания питания
    от wiktors75 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 19.02.2009, 09:15

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •