Показано с 1 по 10 из 10

Тема: Аналоговые входы ПЛК150

  1. #1

    По умолчанию Аналоговые входы ПЛК150

    Имеется ПЛК 150, недавно прошитый прошивкой 2.14.0. Странная картина наблюдается с аналоговыми входами в режиме 0-10В. Неподключенный или накоротко замкнутый вход показывает значение около нуля. При подключении любого датчика показывает сразу максимальное значение ~11.8 при Ain high = 10, 118 при Ain high =100 и т.п.
    Пробовал напрямую замыкать аналоговый выход и аналоговый вход. Показывает то же максимальное значение при любом напряжении на выходе.
    Что делать?

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    22.03.2012
    Адрес
    Лермонтов
    Сообщений
    360

    По умолчанию

    Вы нагрузочное сопротивление ставите?

  3. #3

    По умолчанию

    Пробовал и с сопротивлением и без него.

  4. #4

    По умолчанию

    Аналогичный прибор, но с более старой прошивкой работает нормально. В этом: не знаю была ли эта неисправность до перепрошивки.
    Действительно ли нужно нагрузочное сопротивление при измерении напряжения?

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    22.03.2012
    Адрес
    Лермонтов
    Сообщений
    360

    По умолчанию

    Про сопротивление в РЭ пишут с.35

  6. #6

    По умолчанию

    Это я прочитал. Нужно ли сопротивление, если я напрямую подключаю аналоговый выход к аналоговому входу?
    В любом случае работает одинаково с сопротивлением и без него. Все 4 входа ведут себя одинаково.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    22.03.2012
    Адрес
    Лермонтов
    Сообщений
    360

    По умолчанию

    Тогда попробуйте откатить прошивку до более старой версии, а если ничего не выходит, то, скорее всего, в ремонт.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от izwerg Посмотреть сообщение
    Это я прочитал. Нужно ли сопротивление, если я напрямую подключаю аналоговый выход к аналоговому входу?
    В любом случае работает одинаково с сопротивлением и без него. Все 4 входа ведут себя одинаково.
    Голову можно сломать в раздумьях при чтении текста на стр.35 РЭ на ПЛК150. В РЭ написано, что внутреннее сопротивление аналогового входа в режиме измерения напряжения 0...10 В составляет 10 кОм. Если напряжение на выходе датчика меняется в пределах 0...10 В, то ток во входной цепи будет не более 10/10000 = 0,001 А = 1 мА. Для чего нужен ограничительный резистор, о котором толкуют на стр.35 непонятно. Более того, если этот резистор неизвестно зачем “воткнуть” в цепь, то это приведет к возникновению погрешности измерения, так как на нем будет падать часть выходного напряжения датчика. Вывод: ограничительный резистор не нужен и вреден. Прошу спецов “ОВЕН” пояснить, что они имели в виду, излагая текст на стр.35. А иначе как у В.Вульфа: “То ли я сумасшедший, то ли Вы …”.
    Последний раз редактировалось IVM; 13.09.2012 в 20:25.

  9. #9

    По умолчанию

    вы решили свою проблему с подключением???? а то у меня похожа проблема, не знаю как и быть!

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2008
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    983

    По умолчанию

    На странице http://www.owen.ru/catalog/78552813 "Программы калибровки аналоговых входов"/ Для target файла версии 2.14....

Похожие темы

  1. Аналоговые входы на ПЛК 160
    от desperadoes в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 07.09.2015, 15:17
  2. Аналоговые входы
    от shindax в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 12.10.2011, 10:46
  3. аналоговые входы плк150
    от vvu2011 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 12.10.2010, 09:45
  4. Аналоговые входы
    от Vic в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 15.04.2009, 13:34
  5. Аналоговые входы ПЛК150+ИП320 - Странный глюк
    от Логвиненко Андрей в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 14.11.2008, 07:48

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •