Добрый день. Заранее извиняюсь за очень тупые вопросы, но вожусь уже полдня, а разобраться всё не получается.
Имеется оборудование: Овен ПЛК-160; Измеритель-регулятор ТРМ 202. К ТРМ 202 подключен пока один температурный датчик (какой-то из ДТС035, скорее всего, главное, что температуру кажет исправно). ТРМ 202 подключен к ПЛК 160 через RS-485 по витой паре, длина провода в пределах метра-двух.
На данный момент стоит задача снять показания температуры с ТРМ 202 при помощи ПЛК 160. Скачал с сайта пример проекта в codesys 2.3, вот отсюда (файл называется "Пример опроса ТРМ202 по протоколу OWEN (Target 2.10)").
Открыв скачанный пример в codesys, увидел, что некоего кода он не содержит. Но там зато была конфигурация прибора (Ресурсы -> Конфигурация ПЛК), которую я и взял за основу (конкретно -- раздел Owen (Master) [VAR]) и сделал точно такую же в своем пробном проекте.
Собсно, всё. Пробую подключиться к ПЛК, чтобы хотя бы значения переменных посмотреть в разделе Ресурсы -> Конфигурация ПЛК, чтобы убедиться, что что-либо приходит. Все переменные по нулям, кроме Last error = 81; Last hash = 47327; Last address = 128.
При этом светодиод с подписью RS, находящийся на передней панели ТРМ 202, не горит, не мигает, словом, никак себя не проявляет.
В ТРМ 202 настройки связи следующие:
Протокол обмена -- OWEN;
Скорость обмена -- 115.2;
Номер прибора в сети -- 16;
Длина сетевого адреса -- 8 бит;
Задержка ответа от прибора по RS -- 20 мс.
Собсно, куда рыть, что не так, где я ошибся? Файл со своим мега-проектом прилагаю.