Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 18

Тема: ОВЕН ПЛК100

  1. #1

    По умолчанию ОВЕН ПЛК100

    Добрый вечер. На предприятии используется оборудование и в качестве начинки установлено ПЛК100, ИП320 и два МДВВ. Сегодня ИП320 показало ошибку "нет связи" в принципе такое часто бывало, но при выключение и включение установки связь находилась. Сегодня же это все не помогло.
    Если смотреть на индикацию ПЛК100 то когда "нет связи" то, он не реагирует на подачу сигнала на любой вход. Светодиод "работа" не горит. Снял начал крутить, вертеть, заработала индикация. ПЛК 2010 года, 24В тип К. В чем может быть причина? Может н программном уровне или все-таки на аппаратном?

  2. #2

    По умолчанию

    Если есть возможность - посмотрите на нижнюю плату в ПЛК. На ПЛК100-24 были проблемы с конденсаторами. Выяснилось их несоответствие заявленным характеристикам.

    Сейчас конденсаторы заменены на более надежные.
    Если конденсаторы вздуты на нижней плате - ПЛК в ремонт.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    22.03.2012
    Адрес
    Лермонтов
    Сообщений
    360

    По умолчанию

    Андрей, а подскажите, "сейчас" - это с каких пор?

  4. #4

    По умолчанию

    Уже более 1,5 лет.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    22.03.2012
    Адрес
    Лермонтов
    Сообщений
    360

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Николаев Андрей Посмотреть сообщение
    Уже более 1,5 лет.
    Спасибо большое.

  6. #6

    По умолчанию

    еще раз напишу, две установки: на первой плк не работает до сих пор.
    На второй плк не работал, но после выходных заработал, но все переменные пришлось задавать заново! Может это из-за аккумулятора?

  7. #7

    По умолчанию

    Здравствуйте, Flicker.
    Цитата Сообщение от Flicker Посмотреть сообщение
    На второй плк не работал, но после выходных заработал, но все переменные пришлось задавать заново! Может это из-за аккумулятора?
    Вы же не ответили на:
    Цитата Сообщение от Николаев Андрей Посмотреть сообщение
    Если есть возможность - посмотрите на нижнюю плату в ПЛК. На ПЛК100-24 были проблемы с конденсаторами. Выяснилось их несоответствие заявленным характеристикам.
    Посмотрите состояние кондёров на нижней плате, а потом будет видно
    Автоматизация Диспетчеризация Сервис
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Gans Посмотреть сообщение
    Посмотрите состояние кондёров на нижней плате, а потом будет видно
    я посмотрел, в принципе никаких странных признаков не видно.

  9. #9

    По умолчанию

    Проверьте аккумулятор. Это очень просто. Дайте зарядиться, отключите питание и снимите напряжение.
    Если пошевелил - заработало: возможно давно забытая проблема с межплатным соединителем.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Flicker Посмотреть сообщение
    я посмотрел, в принципе никаких странных признаков не видно.
    а сможете померить напряжение на драйвере RS232 или прямо на разъеме? (вторя плата) или другое какое-то питание.
    Из того что я понимаю у Вас не исправен блок питания, но вот проверить это можете только Вы.
    Автоматизация Диспетчеризация Сервис
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Codesys OPC и 102 контроллера ОВЕН ПЛК100.Р-М
    от Евгений_1976 в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 19.03.2018, 10:55
  2. протокол овен + 2 плк100
    от Gans в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 26.08.2014, 22:55
  3. овен плк100-220 р-l - продаю
    от Artem в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 09.06.2010, 08:35