Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 23

Тема: Как подружить ТРМ138 и NPort5150

  1. #1

    По умолчанию Как подружить ТРМ138 и NPort5150

    Есть задача получить на безбумажнике Honeywell Multitrend SX показания с ТРМ 138 через Eternet. Безбумажник оснащен встроенным Eternet портом а вот для ТРМ хотят использовать MOXA NPort 5150. Все бы ничего, но проблема в том, что ТРМ не хочет ни скем общаться.
    Для начала пытался поключить его к компьютеру с программой конфигуратор и вот что получилось: (точнее не получилось ничего)

    на скриншоте я постарался вместить сразу все чтобы было видно настройки
    Вот так настроена MOXA подробнее:


    Что я не так делаю? У меня уже сложилось впечатление что на приборе RS-485 дохлый.
    Как его можно проверить?
    Подскажите пожалуйста уважаемые специалисты.

  2. #2

    По умолчанию

    Прежде чем делать выводы попытайтесь связать ТРМ 138 с ПК посредством конфигуратора без MOXA NPort 5150. Скорее всего проблема в том, что Вы не можете правильно настроить буржуйскую MOXA NPort 5150.
    Последний раз редактировалось IVM; 23.08.2012 в 13:52.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Прежде чем делать выводы попытайтесь связать ТРМ 138 с ПК посредством конфигуратора без MOXA NPort 5150.
    нет в наличии никаких других преобразователей. Если можно засунуть RS-485 напрямую в 232, скажите как.
    Последний раз редактировалось Reznik; 23.08.2012 в 14:01.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Reznik Посмотреть сообщение
    нет в наличии никаких других преобразователей. Если можно засунуть RS-458 напрямую в 232, скажите как.
    Преобразователь USB <-> RS-485 стоит 1500 руб. Что Вы за технарь, если не имеете под рукой такой пустяковины ? Значит долбите свою MOXA NPort 5150.
    Последний раз редактировалось IVM; 23.08.2012 в 13:58.

  5. #5

    По умолчанию

    И все-таки, неужели никто не связывал ТРМ чререз MOXу? Гляньте настройки пожалуйста. Пробовал уже 2 мохи и 2 ТРМа . Результат всегда одинаковый. Не могут же сразу 2 устройства быть бракованными!
    Еще раз повторюсь: в приборе адрес выстален 16 - остальное по умолчанию и соответствует инструкции: пртокол QWEN, четность - нет, длина 8, стоповые биты 1, ну и т.д.
    Ведь можно же их настроить как-то!
    В чем хитрость?
    Может нужно им третий провод (GND) нужен?
    Я уже не знаю, как гадать! Перепробывал все мыслемые и не мыслимые комбинации..
    Последний раз редактировалось Reznik; 28.08.2012 в 08:33.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Reznik Посмотреть сообщение
    И все-таки, неужели никто не связывал ТРМ чререз MOXу? Гляньте настройки пожалуйста. Пробовал уже 2 мохи и 2 ТРМа . Результат всегда одинаковый. Не могут же сразу 2 устройства быть бракованными!
    Еще раз повторюсь: в приборе адрес выстален 16 - остальное по умолчанию и соответствует инструкции: пртокол QWEN, четность - нет, длина 8, стоповые биты 1, ну и т.д.
    Ведь можно же их настроить как-то!
    В чем хитрость?
    Может нужно им третий провод (GND) нужен?
    Я уже не знаю, как гадать! Перепробывал все мыслемые и не мыслимые комбинации..
    "Если долго мучиться что-нибудь получится". Продолжайте и результат будет. GND тут не причем. Линию связи (концы А и В) правильно подключил ? Нет ли обрыва в линии связи ? Кабель тщательно проверь и "прозвони".
    Последний раз редактировалось IVM; 28.08.2012 в 10:19.

  7. #7

    По умолчанию Добрый день!

    Скинь настройки моха на llx89@rambler.ru, посмотрим!

  8. #8

    По умолчанию

    Соединяли без проблем 138 через Моху. Конфигуратор соединяется с 138 по протоколу ОВЕН , а с Мохой через Модбас. В приборе надо указать

  9. #9

    По умолчанию

    Оромное СПАСИБО всем кто откликнулся!

    Персональное Спасибо av-ignatov. Настроки чумовые. Особенно Network TimeOut и BaudRate. Так я еще не пробовал, ориентируясь на установки прибора 9600. Как только испытаю обязательно отпишусь.

    Цитата Сообщение от Polluks Посмотреть сообщение
    Соединяли без проблем 138 через Моху. Конфигуратор соединяется с 138 по протоколу ОВЕН , а с Мохой через Модбас. В приборе надо указать
    Простите, Polluks, Вы немного скомканно выразились. Это понятно что конфигуратор по протоколу ОВЕН работает, об этом и в инструкции сказано, а вот с "Мохой через модбас" это не понятно. Моха вообще-то должна просто преобразовать и передать дальше то, что получила не взирая на протокол. Или я не прав, надо в приборе поставить RTU чтобы Моха его поняла? Но тогда Конфигуратор обращаясь по протоколу ОВЕН сможет ли достучаться до ТРМ? Сомнительно.

  10. #10

    По умолчанию

    Увы, все старания оказались напрасными. Установка большого BaudRate вообще не дает возможности конфигуратору подключится к СОМ порту.
    МОХА так и "не услышала" ТРМ.

    Ситуация по крайней мере очень странная:
    МОХА пробовалась в режиме 232 с управляемым маршрутизатором и мостом конференцсвязи т.е. адекватность преобразователя доказана
    Далее был поставлен ряд экспериментов
    Были связаны безбумажный регистратор Honeywell Multitrend SX, как мастер, и ТРМ138 как клиент по 485 порту одними проводами без посредников - реакция замечательная показания читаются "на ура"! В ТРМ был установлен протокол MODBUS RTU и дальше исследования велись с этой настройкой как с заведомо рабочей.
    Попытка установить связь через 2 преобразователя окончилась неудачей. По причине того, что от ТРМ сигнал не поступает.
    Ни в режиме PairConnection ни в режиме TCP Sever/Client ответа от ТРМ небыло получено. Настройки в режиме PairConnection практически отсутствуют ошибиться и накосячить там трудно. По мониторингу обоих преобразователей видно, что запросы из Мультитренда поступают как Rx в первый преобразователь и выходят как Tx из второго на сторону ТРМ138. Перемена полярности подлючения никакого эффетка не дает, установка/удаление перемычек J3&J4 тоже (длина линии не более 1.5 метров). Перемена мест преобразоваетелей тоже ни чего не дает.
    Для исключения потерь пакетов в сети и задержек передачи данных преобразователи даже связывались на прямую без маршрутизаторов перевернутой витой парой (IP статические, так что непроблема, а статистику разглядывали позже).
    При этом, всплески напряжения иногда сопровождающие включение/выключение ТРМ воспринимаются Мохой как единичные "шальные" байты и скурпулезно передаются на строну мастера, это видно в статистике обоих Мохов. Но поскольку они не несут никакой полезной информации, то Мультитренд, естественно, никак на них не реагирует.
    В результате имеем:
    MOXA NPort5150 - работает по RS 232 и 485 с разными устройствами
    Multitrend + ТРМ - работающая пара
    Multitrend + MOXA - работающая пара
    Moxa и ТРМ - не работают.

    Чё за нафиг?
    Последний раз редактировалось Reznik; 07.09.2012 в 15:53.

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Можно ли подружить ПЛК110 с МСД100
    от salutt в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 28.09.2011, 18:47
  2. Как подружить СМИ1 и ПЧВ
    от mad chemist в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 27.09.2011, 13:23
  3. ПЛК100 modbus помогите подружить с адаптером
    от Кольцов Сергей в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 02.01.2011, 13:14
  4. помогите подружить 100й с Gprs
    от Jeck в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 22.01.2010, 12:49
  5. подружить OPC и WinCC
    от AVit в разделе Другие SCADA системы
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 18.09.2007, 11:13

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •