Показано с 1 по 4 из 4

Тема: нагрузочная способность ТРМ-138Р

  1. #1

    По умолчанию нагрузочная способность ТРМ-138Р

    Приобрели ТРМ-138Р для управления 8-мью нагревателями по 400 ватт каждый. В описании максимальный ток через контакты 1А. Получится-ли подключать нагреватели к ТРМ-138Р напрямую или надо через промежуточные реле? Не сгорит? Заранее благодарен за толковую консультацию.

  2. #2

    По умолчанию

    Реле в трм138 на 4А. В руководстве по эксплуатации опечатка.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от G.Mark Посмотреть сообщение
    Реле в трм138 на 4А. В руководстве по эксплуатации опечатка.
    Большое спасибо за консультацию уважаемый G. Mark !

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от игорь жариков Посмотреть сообщение
    Приобрели ТРМ-138Р для управления 8-мью нагревателями по 400 ватт каждый. В описании максимальный ток через контакты 1А. Получится-ли подключать нагреватели к ТРМ-138Р напрямую или надо через промежуточные реле? Не сгорит? Заранее благодарен за толковую консультацию.
    Надо было брать ТРМ 138-К (оптопара транзисторная на выходе) и внешние промежуточные реле с хорошей коммутационной способностью. Вот это надежно и долговечно. В случае чего реле можно быстро заменить. А Ваш вариант - это так себе решение.
    Последний раз редактировалось IVM; 11.09.2012 в 18:11.

Похожие темы

  1. Проблема ТРМ-138р
    от uagd в разделе Эксплуатация
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 01.03.2011, 17:52
  2. перегрузочная способность ттр
    от Hemann в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 01.04.2010, 07:22
  3. Подключить ТРМ-138Р к симистору
    от IvPoed в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 22.01.2009, 16:40

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •