Показано с 1 по 2 из 2

Тема: Адресация модулей МВ110, МУ110 по Modbus

  1. #1

    По умолчанию Адресация модулей МВ110, МУ110 по Modbus

    Здравствуйте

    Могут ли модули МВ110-8А, МВ110-16ДН и МУ110-8Р адресоваться в сети Modbus RTU последовательно, т.е. 1,2,3,4? А не через 8, как было у ТРМ138

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от taranur Посмотреть сообщение
    Здравствуйте

    Могут ли модули МВ110-8А, МВ110-16ДН и МУ110-8Р адресоваться в сети Modbus RTU последовательно, т.е. 1,2,3,4? А не через 8, как было у ТРМ138
    В сети Modbus RTU могут. В сети ОВЕН только кратным 8.ю