    Exclamation загрузка проекта сп270

    Здравствуйте. воттакая проблема у меня при нажатии на кнопку загрузить проект ищет свободные ком порты и потом все заканчивается фразой что их нет свободных. пользуюсь преобразователем USB - rs232 от trendnet tu s9 с gender changer
    панель от 2010 года.
    подскажите в чем проблема. может порт неверно настроен если так то скажите как он должен быть настроен?
    заранее спасибо

  2. #2

    По умолчанию

    Какая версия конфигуратора? Какой используете кабель?

  3. #3

    По умолчанию

    Проблема решена. у меня был ком порт папа и в СП270 папа купил переходники мама мама а у них там прямые контакты а тут нужны 2в3 3в2