Имеется ПЛК110-32 и СИ8. Связь по RS-485. Параметры "счетчик импульсов" и "расходомер" читаются. Как прочитать параметр "счетчик времени"? Если можно-пример.
Имеется ПЛК110-32 и СИ8. Связь по RS-485. Параметры "счетчик импульсов" и "расходомер" читаются. Как прочитать параметр "счетчик времени"? Если можно-пример.
Вставляете что-то типа Owen (Master), далее Unsignet variable, и потом, следуя описанию, добавляете байты:
0-й байт – сотые доли секунды;
1-й байт – секунды;
2-й байт – минуты;
3, 4, 5-й байты – часы.
Хотя, у меня получилось, что за секунды отвечает 2 байт, за минуты 3 байт и т.д. (походу, все сместилось).
Воот. Данные приходят в двоично-десятичном коде.
Вроде как все.