Показано с 1 по 9 из 9

Тема: подскажите по ТРМ138-Р

  1. #1

    По умолчанию подскажите по ТРМ138-Р

    Господа, подскажите плз по ТРМ138-Р:

    1) работает ли блок ТРМ138-Р с датчиками PT100 ? (в разных каталогах по разному написано)

    2) можно ли блок ТРМ138-Р сконфигурироватьтак, чтобы все каналы работали от одного датчика (напр, подключенного к каналу №1), а выходы (ЛУ),при этом, запрограммировать по-разному: одни как "нагреватель", другие как "охладитель", или все каналы должны быть запрограммированы только на одну функцию (общую для всех)
    C указанным модулем еще ни разу не работал, а необходимо знать эту информацию, чтобы не ошибиться при выборе - подойдет он мне или нет. Зря 6000 руб выбрасывать не хочется.
    Заранее спасибо

  2. #2

    По умолчанию

    1) работает с датчиками Pt 100 (α=0,00385 °С1)
    2) Сконфигурировать таким образом можно.

  3. #3

    По умолчанию

    спасибо за помощь

  4. #4

    По умолчанию

    Дабы не плодить новые темы спрошу в этой.
    Могу ли я свободно настроить конфигурацию ТРМ138? Например, ЛУ1,ЛУ2,ЛУ3 каждый со своим реле на работу с сигналом датчика Д1. А оставшиеся 5 по схеме: ЛУ4-Д2, ЛУ5-Д3,..., ЛУ8-Д6 ? Или Необходимо обязательно выбрать одну из стандартных схем конфигурации в PL-3 ?

  5. #5
    Пользователь Аватар для Lam-Ka
    Регистрация
    12.08.2013
    Адрес
    Красноярский край
    Сообщений
    201

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Fallout Посмотреть сообщение
    Дабы не плодить новые темы спрошу в этой.
    Могу ли я свободно настроить конфигурацию ТРМ138? Например, ЛУ1,ЛУ2,ЛУ3 каждый со своим реле на работу с сигналом датчика Д1. А оставшиеся 5 по схеме: ЛУ4-Д2, ЛУ5-Д3,..., ЛУ8-Д6 ?
    Конечно, можете. Стандартные конфигурации в PL-3 скорее как заготовка для Ваших настроек даны
    Что нельзя запрограммировать- приходиться паять.

  6. #6

    По умолчанию

    Вопрос по ТРМ138.Щ7 - допускается ли питание этого прибора от источников питания с модифицированной синусоидой (ИБП/инвертор)?

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Павел В. Посмотреть сообщение
    Вопрос по ТРМ138.Щ7 - допускается ли питание этого прибора от источников питания с модифицированной синусоидой (ИБП/инвертор)?
    Здравствуйте! Вопрос уточняем. Подскажите модель вашего ИБП/инвертора?


    Марк Гарист
    Менеджер по продуктам «ТРМ, КТР»

    e-mail: m.garist@owen.ru

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от G.Mark Посмотреть сообщение
    Здравствуйте! Вопрос уточняем. Подскажите модель вашего ИБП/инвертора?
    Навскидку:
    Инвертор - Mean Well A150-302-F3;
    ИБП - IPPON Back Verso 400.

    Если у кого-то есть опыт эксплуатации конкретного ИБП или инвертора с ТРМ138, неплохо было бы назвать именно эту/эти модели.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Павел В. Посмотреть сообщение
    Навскидку:
    Инвертор - Mean Well A150-302-F3;
    ИБП - IPPON Back Verso 400.

    Если у кого-то есть опыт эксплуатации конкретного ИБП или инвертора с ТРМ138, неплохо было бы назвать именно эту/эти модели.
    С указанными моделями инвертора и ибп (а так же с приборами аналогичных характеристик) ТРМ138 будет работать без проблем.


    Марк Гарист
    Менеджер по продуктам «ТРМ, КТР»

    e-mail: m.garist@owen.ru

Похожие темы

  1. подскажите
    от ma971 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 22.04.2011, 10:21
  2. подскажите пож. по си8
    от Ткаченко Евгений в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 19.11.2009, 20:16
  3. Подскажите что не так
    от Змий в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 14.02.2008, 09:12
  4. Подскажите
    от Юрий незарегистрированный в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 21.01.2008, 15:28
  5. Подскажите
    от Владимир Юрганов в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 30.08.2007, 13:31

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •