Тема: ТРМ251 - БУСТ при включении максимальная мощность

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    13.02.2008
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    3

    По умолчанию ТРМ251 - БУСТ при включении максимальная мощность

    Проблема в том, что при включении (момент включения) автонастройки или запуске программы с пид-регулятора ТРМ251-Щ1.ИРР на БУСТ (вход 4-20мА) подаётся максимальный сигнал 100%, и следствие срабатывает защита (отключается автомат, перегрузка по току). Смена параметров P.UPr не помогает! Помогите разобраться в настройках ТРМ251!

  2. #2

    По умолчанию

    К сожалению с этим ничего не поделаешь. Автонастройка сама по себе построена по такому алгоритму, что при подборке коэффициентов ПИД регулятора на исполнительный механизм выдается макимальный сигнал. Об этом написано в РЭ на странице 59. В вашем случае эти коэффициенты придется подбирать или расчитывать.(Частично об этом написано на странице 84 Руководства прибора)

Похожие темы

  1. выхода ПЛК при включении питания
    от tyura в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 27.04.2012, 01:23
  2. трм148 мощность
    от konstsm в разделе Эксплуатация
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 27.08.2010, 09:35
  3. трм202 в необычном включении
    от samrat в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 14.07.2010, 23:03
  4. МВА 8. Максимальная задержка ответа?
    от Владимир Чекин в разделе Мх110
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 06.04.2009, 20:54
  5. програмирование трм-151 газ-воздух/мощность-?
    от elsy_NECHAI_1 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 25.12.2008, 09:49

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •